4. Vérifiez si le périphérique a été supprimé de l'arborescence des périphériques.
Saisissez la commande suivante :
# cfgadm -al
Ap_Id
c0
c0::dsk/c0t0d0
c0::dsk/c0t1d0
c0::dsk/c0t2d0
c0::dsk/c0t3d0
c1
c1::dsk/c1t0d0
usb0/1
usb0/2
usb1/1.1
usb1/1.2
usb1/1.3
usb1/1.4
usb1/2
#
Vous remarquerez que c0t3d0 est maintenant unavailable (indisponible) et
unconfigured (non configuré). La DEL Retrait autorisé du disque dur
correspondant est allumée.
5. Retirez le disque dur comme décrit dans le Sun Fire T2000 Server Service Manual.
La DEL Retrait autorisée bleue s'éteint lorsque vous retirez le disque dur.
6. Installez un nouveau disque dur comme décrit dans le Sun Fire T2000 Server Service
Manual.
7. Configurez le nouveau disque dur.
Saisissez la commande suivante :
# cfgadm -c configure ID-Ap
Par exemple :
# cfgadm -c configure c1::dsk/c0t3d0
La DEL d'activité verte clignote lorsque le nouveau disque en c1t3d0 est ajouté à
l'arborescence des périphériques.
64
Guide d'administration du serveur Sun Fire T2000 • Janvier 2007
Type
Receptacle
scsi-bus
connected
disk
connected
disk
connected
disk
connected
unavailable
connected
scsi-bus
connected
CD-ROM
connected
unknown
empty
unknown
empty
unknown
empty
unknown
empty
unknown
empty
unknown
empty
unknown
empty
Occupant
Condition
configured
unknown
configured
unknown
configured
unknown
configured
unknown
configured
unknown
unconfigured
unknown
configured
unknown
unconfigured
ok
unconfigured
ok
unconfigured
ok
unconfigured
ok
unconfigured
ok
unconfigured
ok
unconfigured
ok