Le ventilateur n'atteint pas la
vitesse nominale
Le moteur ne fonctionne pas
Surchauffe des composants
électroniques ou du moteur
KF T120_KF T120 EC v2019.04
Les dispositifs de commande ne sont pas cal-
ibrés correctement
La bobine du moteur est défectueuse
Blocage mécanique
Voltage incorrect
Le branchement électrique est incorrect
L'indicateur de température s'est déclenché
Refroidissement insuffisant
température ambiante trop élevée
Le point de consigne est hors tolérance
Vérifier que les dispositifs de commande sont
calibrés
Contactez le fabricant ou son représentant
Mettre le ventilateur hors tension, débrancher
la prise, et éliminer la source du blocage
Vérifier le voltage du réseau électrique, re-
brancher l'appareil et redémarrer le ventilateur
Débrancher l'appareil, corriger les branche-
ments en vous reportant au schéma de
branchement électrique
Laisser refroidir le moteur, identifiez et élimin-
ez la cause, désactiver le verrouillage le cas
échéant
Améliorez le refroidissement. Laissez le venti-
lateur refroidir. Pour réinitialiser la panne, met-
tez l'appareil hors tension pour 25 s minimum
puis remettez-le en marche.
Réduisez la température ambiante
Modifiez le point de consigne. Laissez l'appa-
reil refroidir