Fonctionnement dans la plage de température étendue
Tableau 23. Spécifications de température de fonctionnement étendue
Fonctionnement dans la plage de température étendue
Fonctionnement continu
≤1 % des heures de fonctionnement annuelles
REMARQUE :
Lorsque le système fonctionne dans la plage de température étendue, ses performances peuvent s'en voir
affectées.
REMARQUE :
En cas de fonctionnement dans la plage de température étendue, des avertissements de température ambiante
peuvent être reportés dans le journal des événements système.
Restrictions relatives aux températures de fonctionnement étendues et à
Fresh Air
•
Six ventilateurs remplaçables à chaud (ventilateurs standard) sont requis.
•
Deux blocs d'alimentation en mode redondant sont requis, mais les pannes des blocs d'alimentation ne sont pas prises en charge.
•
La configuration de 18 disques durs de 3,5 pouces n'est pas prise en charge.
•
NVMe ou SSD PCIe non pris en charge.
•
GPGPU non pris en charge.
•
Processeur > 165 W non pris en charge.
•
Lecteur de sauvegarde sur bande interne (TBU) non pris en charge.
•
Les cartes de périphériques non homologuées par Dell ne sont pas prises en charge.
•
Les cartes périphériques consommant plus de 25 W ne sont pas prises en charge.
•
LRDIMM de 128 Go non pris en charge.
•
NVDIMM non pris en charge.
•
Mellanox 100 Go, Mellanox Navi DP/SP, Intel FortPond Solarflare Nova, Solarflare Sunspot non pris en charge.
36
Caractéristiques techniques
Spécifications
De 5 °C à 40 °C entre 5 % et 85 % d'humidité relative, avec un point de
condensation de 29 °C.
REMARQUE :
Si le système se trouve en dehors de la plage de
températures de fonctionnement standard (10 °C à 35 °C), il peut
fonctionner en continu à des températures allant de 5 °C à 40 °C.
Pour les températures comprises entre 35 °C et 40 °C, la réduction maximale
autorisée de la température est de 1 °C tous les 175 m au-dessus de 950 m
(1 °F tous les 319 pieds).
De –5 °C à 45 °C entre 5 % et 90 % d'humidité relative, avec un point de
condensation de 29 °C.
REMARQUE :
Si le système se trouve hors de la plage de
températures de fonctionnement standard (de 10 °C à 35 °C), il
peut réduire sa température de fonctionnement de –5 °C ou
l'augmenter de jusqu'à 45 °C pendant un maximum de 1 % de ses
heures de fonctionnement annuelles.
Pour les températures comprises entre 40 °C et 45 °C, la réduction maximale
autorisée de la température est de 1 °C tous les 125 m au-dessus de 950 m
(228 pieds).