Télécharger Imprimer la page

Cardin T101 Instructions Pour L'installation page 33

Publicité

Les langues disponibles
  • FR

Les langues disponibles

  • FRANÇAIS, page 16
E
PROGRAMACION DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO y PAUSA
La central autoaprende los tiempos de trabajo y pausa durante la maniobra de programación.
Durante la fase de programación se accionará más veces el comando P/P(det. 7 de la fig. 1), en alternativa se
puede utilizar el comando PP(borne 8 en fig. 2 o también el mando a distancia (si está memorizado). Se pueden
resumir dos tipos de instalación y modalidades diversas:
1) Instalación con fines de carrera eléctricos.
Durante la programación, la intervención de los fines de carrera determina el límite de maniobra de la cancela.
Seguir la tipología 1 para la programación.
2) Instalación sin fines de carrera eléctricos.
Durante la programación, la intervención de la tarjeta Anti-crush MAS100 (Encoder) determina el limite de
maniobra de la cancela. Seguir la tipología 1 para la programación.
3) En caso de que no se hayan montado los fines de carrera eléctricos ni la tarjeta antiaplastamiento MAS100, los
tiempos deben configurarse accionando el mando P/P. Seguir la tipología 2 para la programación.
Advertencias importantes antes de la programación:
A. Alimentar la central y controlar el correcto funcionamiento de las entradas de mando mediante los respectivos
leds (los contactos nc. deben tener el led encendido).
B. Dejar libre la zona de movimiento de la cancela.
Programación de la apertura TOTAL: Tipo 1
AUTOMATIZACIÓN CON FINES DE CARRERA ELÉCTRICOS
1)
Corte la alimentación de la central.
2)
Coloque la cancela o el portón en la mitad de su carrera.
3)
Pulse el botón PROG./STOP.
4,5,6) Alimente la central, manteniendo pulsado el botón PROG./STOP (detalle 6 de fig.1) durante 3 segundos
como mínimo. Se encenderá el led de programación L1. La misma función puede ejecutarse manteniendo
pulsado el botón PROG./STOP, cortocircuitando por un instante los contactos de reajuste (detalle 15 de fig.1)
y soltando el botón PROG./STOP cuando se encienda el led L1.
7)
Pulse el botón P/P (detalle 7 de fig.1). El motor comenzará una maniobra de cierre. Si el motor girase en
el sentido contrario, corte la alimentación, intercambie las fases del motor y del fin de carrera y repita el
procedimiento.
8,9) Al llegar al fin de carrera el motor se detendrá y arrancará automáticamente en el sentido de apertura.
10)
Durante la apertura pulse el botón P/P en el punto en que desea que la cancela desacelere (facultativo)*.
11)
Concluida la apertura, el motor se detendrá. La central comenzará a contar el tiempo de pausa.
33

Publicité

loading

Ce manuel est également adapté pour:

T101fT101fa