Télécharger Imprimer la page

Cardin T101 Instructions Pour L'installation page 21

Publicité

Les langues disponibles
  • FR

Les langues disponibles

  • FRANÇAIS, page 16
F
PROGRAMMATION DES TEMPS DE TRAVAIL ET DE TEMPS DE PAUSE
Le coffret auto-apprend les temps de travail et ceux de pause pendant l'action de programmation.
Durant la phase de programmation doit être actionnée à plusieurs reprises la commande P/P(détail 7 fig. 1);
différemment, il est possible d'utiliser la commande PP (borne 8 fig. 2) ou la télécommande (à condition qu'elle ait été
mémorisée). Selon leur modalité, les installations peuvent être classifiées en deux types différents:
1) Installations avec les fins de course électriques.
L'intervention des fins de course lors de la programmation détermine la limite de manœuvre du portail. Faire
référence à la typologie 1 pour la programmation.
2) Installation sans fins de course électriques.
L'intervention de la carte anti-écrasement MAS100 (Encoder) lors de la programmation détermine la limite de
manœuvre du portail. Faire référence à la typologie 1 pour la programmation.
3) Si la fiche anti-écrasement MAS100 est introduite et s'il n'y a pas de fins de courses électriques, les temps doivent
être programmés en actionnant la commande P/P. Faire référence à la typologie 2 pour la programmation.
Notes importantes préalables à la programmation
A. Alimenter le coffret et vérifier le fonctionnement correct des sorties au moyen des leds relatives (la led des contacts
nc doit être allumée).
B. Liberèr la zone du mouvement du portail.
Programmation ouverture TOTALE: Typologie 1
AUTOMATISATION AVEC FINS DE COURSE ÉLECTRIQUES
1)
Couper l'alimentation de la logique.
2)
Porter le portail ou la porte à mi-course.
3)
Presser la touche PROG./STOP.
4,5,6) Alimenter la logique de commande en maintenant la pression sur la touche PROG./STOP (pos. 6 - fig.1)
pendant au moins 3 s. La led programmation L1 s'allume. On obtient la même fonction en gardant la touche
PROG./STOP enfoncée, en court-circuitant un instant les broches de réinitialisation (pos. 15 - fig. 1) et en
relâchant la touche PROG./STOP quand la led L1 s'allume.
7)
Presser la touche P/P (pos. 7 - fig.1). Le moteur commence une manœuvre de fermeture. Si le moteur tourne
dans le sens contraire, couper l'alimentation, inverser les phases du moteur et des fins de course et répéter
la procédure.
8,9) Arrivé en fin de course le moteur s'arrête et repart automatiquement en ouverture.
10)
Durant l'ouverture presser la touche P/P à l'endroit où l'on veut que le portail ralentisse (facultatif)*.
11)
Quand l'ouverture est terminée, le moteur s'arrête La logique commence le décompte du temps de pause.
21

Publicité

loading

Ce manuel est également adapté pour:

T101fT101fa