Programmation indépendante TEMPS DE PAUSE
Avec cette procédure il est possible de modifier le temps de pausa sans reprogrammer complètement la logique
de commande.
1)
Quand le portail est fermé couper l'alimentation de la logique.
2)
Presser la touche PROG./STOP.
3,4,5) Alimenter la logique de commande en maintenant la pression sur la touche PROG./STOP (pos. 6 - fig. 1)
pendant au moins 3 s. La led programmation L1 s'allume. On obtient la même fonction en gardant la touche
PROG./STOP enfoncée, en court-circuitant un instant les broches de réinitialisation (pos. 15 - fig. 1) et en
relâchant la touche PROG./STOP quand la led L1 s'allume.
6)
Presser de nouveau la touche PROG./STOP.
7)
La Led L1 commence à clignoter. Le comptage du temps de pause commence.
8)
Quand le temps de pause désiré est obtenu, presser de nouveau la touche PROG./STOP. La led L1 s'éteint
en indiquant ainsi la fin de la procédure.
SÉLECTION DES FONCTIONS (tab. 2)
Les différentes options décrites sont sélectionnables avec le dip-switch fonctions (pos. 11 - fig.1).
- Il faut se souvenir que pour que la logique enregistre une variation des sélections, il faut couper un
instant l'alimentation électrique puis la rétablir, ou bien il faut court-circuiter un instant les 2 broches de
réinitialisation de la logique.
Si la puissance est réglée trop basse, il se peut que la protection anti-écrasement MAS100 (si elle est activée)
intervienne.
- Le réglage PW n'est pas pris en considération à chaque début de manœuvre quand la pleine puissance
est donnée pendant quelques secondes (démarrage) et durant la phase de ralentissement.
ENCODEUR
La logique est munie d'une entrée encodeur. Ce dispositif permet d'avoir un réglage précis dans le mouvement
du portail et l'anti-écrasement est garanti sur toute la course du portail, ralentissements compris sans l'aide de la
carte électronique MAS100. En phase de programmation de la course du portail, la led L1 clignotante certifie que
la logique a détecté la présence de l'encodeur. La led L1 fixe indique, par contre, que la logique ne fonctionnera
pas avec l'encodeur.
RÉGLAGE DE LA FORCE
D'après la norme EN 12445, chaque automatisme doit surmonter les tests d'impact mesurés avec l'instrument
spécial.
Effectuer les tests d'impact et modifier la puissance du moteur en agissant sur le trimmer PW (pos. 8 - fig. 1).