Le riparazioni devono venire eseguite da un tecnico qualificato o da un agente POLAR.
Eseguire regolarmente la pulizia del filtro dell'acqua con una spazzola di ridotte dimensioni, in particolare
nelle aree geografiche in cui maggiore è la durezza dell'acqua. Il filtro dell'acqua è posizionato all'interno
dell'ingresso acqua nella parte posteriore dell'apparecchio.
Se il fabbricatore di ghiaccio viene lasciato inutilizzato per oltre 24 ore, allentare la vite di spurgo e
scaricare l'acqua dal serbatoio.
Pulire regolarmente i componenti interni removibili e il serbatoio dell'acqua.

Risoluzione dei problemi

Guasto
L'apparecchio non è acceso
La presa e il cavo sono
danneggiati
L'apparecchio non
funziona
Il fusibile della presa è guasto
Alimentazione
Guasto dei circuiti interni
Temperatura ambientale
inferiore a 10°C
Fornitura idrica
L'apparecchio è
Fluttuazioni dell'alimentazione
rumoroso o
funziona in maniera
intermittente
La spia
L'acqua non è collegata
dell'acqua è
accesa
Il filtro dell'acqua è bloccato
La pressione dell'acqua è troppo
bassa
La spia di
Il contenitore del ghiaccio è pieno Svuotare il contenitore del ghiaccio
pieno del
La temperatura dell'ambiente è
ghiaccio è
troppo bassa
accesa
Le spie di pieno
La cassetta dell'acqua è bloccata
dell'acqua e del
e non può inclinarsi
ghiaccio
lampeggiano
insieme
La spia di
Il sensore del ghiaccio non
guasto è
funziona
accesa
19
Probabile causa
Azione
Controllare che l'apparecchio sia correttamente
collegato e acceso
Rivolgersi a un tecnico qualificato o a un agente
POLAR
Sostituire il fusibile della presa
Controllare l'alimentazione
Rivolgersi a un tecnico qualificato o a un agente
POLAR
Trasferire l'apparecchio in una posizione più
calda
Controllare che la fornitura idrica sia attiva e che
i flessibili di alimentazione non siano bloccati
Spegnere il fabbricatore di ghiaccio e riavviare
dopo 3 minuti
Collegare il fabbricatore di ghiaccio alla fornitura
idrica
Pulire il filtro dell'acqua e riavviare il fabbricatore
di ghiaccio
La pressione dell'acqua deve essere compresa
tra 101352,97 Pa - 806686,92 Pa (14,7-117 psi).
Rivolgersi a un idraulico per controllare la
fornitura idrica
Trasferire l'apparecchio in una posizione più
calda
Scollegare dall'alimentazione. Rimuovere una parte
dei cubetti di ghiaccio e inclinare delicatamente a
mano la cassetta dell'acqua. Riavviare il
fabbricatore di ghiaccio dopo 3 minuti
Controllare che il sensore non sia ostruito. Se
non è bloccato, rivolgersi a un tecnico qualificato
o a un agente POLAR