警告
如 果 以 不正确的方式进行维护,可 能会造成人身伤害。
维护不当可能导致人员严重受伤和严重的材料损坏!
在开始工作之前,应确保有足够的作业空间。
确保作业位置周围的空间整洁干净!松散堆放或散放的零件和工具都是危险源。
对于已拆卸的部件,请注意正确装配并重新安装所有附件。
在重新投入使用之前,请确保:
已经进行并完成所有维护工作。
危险区域内没有人员。
所有护盖和安全装置均已正确安装并运行。
小心
低 温 /高 温管道和/或阀门。
热作用可能致人受伤!
对阀门进行隔热处理。
粘贴警告标志。
介 质 在 高速和高/低温条件下泄漏。
有受伤风险!
穿戴规定的防护设备。
注意
由 操 作 条件和延长/增加结构造成的非许用应力。
阀体泄漏或破裂!
提供合适的支撑。
默认情况下,未明确考虑其他负荷(例如交通、风或地震),需要单独确认大小。
空 调 、 冷却和冷冻设备中的冷凝水 。
结冰!
阻塞致动机构!
腐蚀造成的损坏!
用防渗透材料对阀门进行隔热处理。
安 装 不 当。
造成阀门损坏!
安装之前取下盖帽。
清洁密封圈表面。
防止阀体受到撞击。
阀 门 和 管道涂漆。
阀门功能受到影响/信息丢失!
防止涂料涂抹在阀杆、塑料部件和铭牌上。
非 许 用 应力。
对控制机构造成损坏!
切勿将阀门作为立足之处。
超 过 允 许的最高工作条件。
造成阀门损坏!
不得超过允许的最高操作压力,并且必须遵守最低和最高允许工作温度要求。
操作指南