Dell PowerEdge T410 Manuel Du Propriétaire page 35

Masquer les pouces Voir aussi pour PowerEdge T410:
Table des Matières

Publicité

Tableau 1-2. Messages d'état affichés sur l'écran LCD (suite)
Code
Text
E1310
Fan ## RPM
exceeding
range.
Check fan.
E1311
Fan module ##
RPM exceeding
range.
Check fan.
E1313
Fan redundancy
lost.
Check fans.
E1410
Internal Error
detected.
Check "FRU X".
E1414
CPU # temp
exceeding
range. Check
CPU heatsink.
E1418
CPU # not
detected.
Check CPU
is seated
properly.
Causes
Le RPM du ventilateur
indiqué est en dehors
des limites autorisées.
Le RPM du ventilateur
indiqué dans le module
spécifié est en dehors
des limites autorisées.
Les ventilateurs du système
ne sont plus redondants.
Une autre panne de
ventilateur pourrait
provoquer une surchauffe
du système.
Une erreur interne s'est
produite sur le processeur
spécifié. Cette erreur peut
être liée ou non au
processeur.
La température du
microprocesseur spécifié
est en dehors des limites
autorisées.
Le processeur indiqué est
absent ou défectueux et le
système se trouve dans une
configuration non prise en
charge.
Actions correctives
Voir "Dépannage des
problèmes de
refroidissement
du système", page 186.
Voir "Dépannage des
problèmes de
refroidissement
du système", page 186.
Vérifiez l'écran LCD pour
obtenir d'autres messages
de défilement. Voir
"Dépannage d'un
ventilateur", page 187.
Retirez l'alimentation en
CA du système pendant
10 secondes ou effacez
le journal d'événements
du système.
Si le problème persiste,
voir la section "Obtention
d'aide", page 215.
Vérifiez que les dissipa-
teurs de chaleur du
processeur sont bien
installés. Voir "Dépannage
des processeurs", page 197
et "Dépannage des
problèmes de refroidis-
sement du système",
page 186.
Vérifiez que le micropro-
cesseur est bien installé.
Voir "Dépannage des pro-
cesseurs", page 197.
À propos du système
35

Publicité

Table des Matières
loading