b. Pour conserver la configuration antérieure,
s'assurer que l'afficheur indique SAV CFG NO,
puis appuyer sur Run Schedule.
REMARQUE : Le mode de configuration par l'installateur
arrête automatiquement si aucune touche
n'est enfoncée dans un délai de cinq
minutes. Dans un tel cas, toutes les modifi-
cations sont perdues.
Configuration
Des réglages limités peuvent être effectués au clavier à
l'aide des codes de configuration. Pour connaître les
codes à utiliser selon les variables de configuration
(CnfgID), un PDA est nécessaire.
REMARQUE : Des tableaux sur les valeurs de configura-
tion sont disponibles à l'adresse
http://customer.honeywell.com.
L'outil de configuration du T7350 pour PDA et l'outil
LonSpec pour PC peuvent aussi être utilisés :
1. Ouvrir l'outil de configuration avec un PDA.
2. Sélectionner la configuration voulue.
3. Sur l'écran du sommaire, sélectionner CnfgID.
4. Le PDA indique le code de configuration (CnfgID)
pertinent.
5. Noter les valeurs.
6. Appuyer sur Copy et sur Run Schedule.
7. Appuyer sur
droite de l'afficheur.
REMARQUE : Lors de la marche à suivre pour afficher
C1, vérifier si les autres points de réglage
sont configurés adéquatement. Voir la sec-
tion Réglage à l'aide du clavier.
8. Régler chaque variable en fonction des indications
fournies par le PDA de la façon suivante :
a. Maintenir enfoncée la touche flèche haut
flèche bas
valeur.
b. Appuyer sur la touche flèche haut
bas
un coup à la fois pour faire un réglage
précis.
9. Appuyer sur
10. Revenir à l'étape 8 et répéter celle-ci jusqu'à ce que
toutes les variables soient configurées.
jusqu'à ce que C1 apparaisse à la
pour modifier rapidement la
pour passer à une autre variable.
THERMOSTAT COMMERCIAL PROGRAMMABLE T7350
11. Pour sortir du mode de configuration par l'installa-
teur, appuyer sur la touche Run Schedule.
12. L'afficheur indique SAV CFG (sauvegarder la con-
figuration).
a. Pour sauvegarder la nouvelle configuration, uti-
b. Pour conserver la configuration antérieure,
Configuration du verrouillage du clavier
Il faut utiliser une combinaison de touches pour avoir
accès aux caractéristiques de verrouillage. Pour changer
la configuration de verrouillage du clavier :
1. Activer le mode de configuration par l'installateur en
appuyant en même temps sur les touches Run
Schedule et Copy jusqu'à ce que DEG F (ou DEG
C) s'affiche.
2. Appuyer sur
3. Appuyer sur la touche flèche haut
pour changer la configuration. Les options sont
les suivantes :
• 0 : Aucun verrouillage.
• 1 : Verrouillage de toutes les touches à
l'exception de Temporary Occupied, Temporary
Not Occupied, flèche haut
• 2 : Verrouillage de toutes les touches à
l'exception de
REMARQUE :
—
—
ou
4. Après avoir sélectionné l'option de verrouillage vou-
lue, sortir du mode configuration par l'installateur en
ou flèche
appuyant sur Run Schedule.
5. L'afficheur indique SAV CFG. Pour sauvegarder la
configuration, utiliser les touches flèche haut p ou
flèche bas q afin de changer la valeur de NO à
YES, puis appuyer à nouveau sur Run Schedule.
5
liser les touches flèche haut
pour changer la valeur de NO (non) à YES (oui),
puis appuyer sur Run Schedule.
s'assurer que l'afficheur indique SAV CFG NO,
puis appuyer sur Run Schedule.
jusqu'à ce que KYLCK s'affiche.
.
.
Les options 1 et 2 ne permettent pas de
régler la limite maximale de déshumidifica-
tion.
Aucune option ne permet de verrouiller les
fonctions commandées par des combinaisons
spéciales de touches. Voir la section Fonc-
tions spéciales pour plus de détails.
ou flèche bas
ou flèche bas
, flèche bas
et
62-0195F—01