Déshumidification (T7350D, H, M); Commande De Déshumidification Au Moyen Du Refroidissement; Compresseur; Modes Utilisant La Sortie Auxiliaire - Honeywell T7350 Instructions D'installation

Thermostat commercial programmable
Masquer les pouces Voir aussi pour T7350:
Table des Matières

Publicité

THERMOSTAT COMMERCIAL PROGRAMMABLE T7350
DÉSHUMIDIFICATION (T7350D, H, M)
Cinq modes de commande de déshumidification peuvent
être utilisés avec le T7350. Trois sont basés sur un
algorithme de commande modifié qui permet d'effectuer
une déshumidification limitée au moyen du
refroidissement. Dans les deux autres, la sortie auxiliaire
commande un autre appareil.
IMPORTANT
Configuration à l'aide du PDA seulement.
REMARQUE : La limite maximale de déshumidification
peut être réglée à un degré d'humidité
relative entre 10 % et 90 %.
Commande de déshumidification au
moyen du refroidissement
Effectuer la configuration en utilisant l'une des modes
suivants :
— Durée minimale du temps de marche
— Réchauffage
— Ajustement du point de consigne
REMARQUE :
Ces modes peuvent être utilisés lors du
refroidissement seulement.
Le choix simultané des modes Réchauffage
et Ajustement du point de consigne peut
nécessiter des réglages fréquents du point de
consigne. Ce choix n'est pas recommandé.
Durée minimale de temps de marche
La déshumidification se fait en augmentant d'une valeur
programmable la durée minimale du temps de marche du
compresseur (normalement trois minutes). Ce mode
convient particulièrement dans le cas de systèmes
surdimensionnés parce qu'il oblige le serpentin à refroidir
jusqu'au point où la déshumidification se produit.
REMARQUE :
Ce mode peut entraîner des écarts de
refroidissement plus grands que ce qui est
requis par la commande du point de con-
signe.
La durée minimale de temps de marche peut
être fixée entre 5 et 15 minutes.
Un calcul d'hystérésis et une minuterie de
minimum permettent d'assurer que le mode
de fonctionnement ne varie pas à chaque
cycle.
Réchauffage
La déshumidification s'effectue en faisant fonctionner le
refroidissement durant une période normale d'arrêt. Le
T7350 maintient le point de consigne adéquat en faisant
fonctionner le chauffage en même temps.
IMPORTANT
Parfois, durant la déshumidification par réchauf-
fage, le T7350 fait fonctionner le chauffage et le
refroidissement en même temps. Il s'agit d'une
situation normale.
REMARQUE :
Avec le mode Réchauffage, l'étage de chauf-
fage ne se met pas en marche si plus d'un
étage de refroidissement est en fonction.
62-0195F—01
La déshumidification par le mode Réchauf-
fage ne fonctionne pas pendant une période
de chauffage.
Avec le T7350M, le mode réchauffage ne
peut être utilisé.
Ajustement du point de consigne
Le point de consigne de la température ambiante s'ajuste
d'un certain nombre de degrés au-dessous du point de
consigne réel lorsque le taux d'humidité relative ambiante
dépasse le point de consigne de limite supérieure.
Techniquement, ce mode ne réduit pas le taux d'humidité
relative ambiante. Il réduit toutefois le point de rosée. Les
occupants ressentent un plus grand confort en raison de
la température ambiante plus fraîche.
Ce point de consigne est maintenu aussi longtemps que
le taux d'humidité relative demeure supérieur au point de
consigne de limite supérieure.
REMARQUE : Un calcul d'hystérésis et une minuterie de
minimum permettent d'assurer que l'alter-
nance entre le point de consigne standard
et le point de consigne ajusté ne se pro-
duise pas à des intervalles trop courts.

Modes utilisant la sortie auxiliaire

Deux modes de déshumidification utilisent la sortie
auxiliaire :
— Déshumidification simple
— Déshumidification par dérivation du gaz chaud
Déshumidification simple
La sortie auxiliaire est :
— mise sous tension quand le taux d'humidité relative
dépasse la limite supérieure.
— mise hors tension quand le taux d'humidité relative
descend en-deçà de la limite supérieure.
REMARQUE :
Un calcul d'hystérésis et une minuterie de
minimum permettent de prévenir les cycles
courts sur cette sortie.
Contrairement à ce qui se produit dans le cas
du mode déshumidification par dérivation du
gaz chaud, le relais demeure sous tension
pendant le fonctionnement des étages multi-
ples de refroidissement.
Déshumidification par dérivation du gaz chaud
La sortie auxiliaire fonctionne selon la logique décrite au
Tableau 5.
Tableau 5. Logique de fonctionnement de la
déshumidification par dérivation du gaz chaud.
Nombre d'étages de
refroidissement en
Humidité
fonction
Élevée
Plus d'un
Élevée
Un ou moins
Faible
Plus d'un
Faible
Un ou moins
14
Sortie auxiliaire
Hors tension
Sous tension
Hors tension
Hors tension

Publicité