MODE DE CONFIGURATION PAR
L'INSTALLATEUR
Dans la plupart des applications, les réglages effectués à
l'usine n'ont pas besoin d'être modifiés. Les réglages à
l'usine sont indiqués au Tableau 2.
REMARQUE : Lorsque le thermostat est mis sous tension
la première fois, tous les segments sont
affichés (voir la figure 6).
Tableau 2. Points de consigne par défaut.
Commande
Occupation Inoccupation En attente
Chauffage
21°C (70°F) 13°C (55°F)
Refroidissement 24°C (75°F) 29°C (85°F)
Temporary Standby
Not Occupied12
StartTime
MonTueWedThuFri
System
Em Heat
Off Cool Auto
Fig. 6. Affichage de tous les segments à cristaux
MISE EN GARDE
Risque de dommage matériel.
Le ventilateur doit être en marche lorsque le
système fonctionne.
Les pompes à chaleur et les systèmes de
chauffage électriques doivent être configurés
adéquatement pour prévenir les dommages à
l'équipement si le système fonctionne sans que le
ventilateur soit en marche.
62-0195F—01
Temperature
Occupied
Not Occupied
HEAT
COOL
HEAT
Schedule
Day
Occupied
Not Occupied
Fig. 5. Disposition des touches du clavier.
19°C (67°F)
26°C (78°F)
Set
Set Schedule
Room
AM
PM
MinsDays
SatSunHol
Fan
Dehumid
OnAuto
liquides.
Tableau 1. Logique de commande du ventilateur.
Occupation
Période
Occupation
Occupation
Attente
Inoccupation
a
En mode Chauffage, avec le réglage chauffage tradi-
tionnel, l'équipement (par ex. le commutateur de
plénum) peut commander le ventilateur indépendam-
ment du T7350.
Set Day/Time
Day
Time
COOL
System
Clear
Start Time
Copy
HEAT COOL
Réglage à l'aide du clavier
L'installateur utilise le mode de configuration par
l'installateur pour régler le thermostat en fonction des
caractéristiques spécifiques du système. Les fonctions de
base peuvent être configurées à l'aide du clavier.
REMARQUE : Le T7350 est doté d'un système de com-
Le choix des options de réglage s'effectue au moyen
d'une combinaison de touches :
1. Pour activer le mode de configuration par l'installa-
teur, appuyer en même temps sur les touches Run
Schedule et Copy jusqu'à ce que DEG F (ou DEG
C) s'affiche.
2. Pour avancer au numéro suivant du mode de con-
figuration par l'installateur, appuyer sur la touche
%
.
REMARQUE : Appuyer à nouveau sur la combinaison
M19611
3. Pour revenir à une option de configuration, avancer
d'une option à l'autre jusqu'à ce l'option réappa-
raisse.
4. Pour modifier un réglage, utiliser les touches flèche
haut
5. Pour sortir du mode configuration par l'installateur,
appuyer sur la touche Run Schedule.
6. L'afficheur indique SAV CFG (sauvegarder la con-
figuration)
a. Pour sauvegarder la nouvelle configuration, uti-
liser les touches flèche haut
afin de changer la valeur de NO à YES, puis
appuyer sur Run Schedule.
4
Signal du
capteur
Occupation
Marche
Attente
Marche
Marche
Marche
Override
Temporary
Temporary
Occupied
Not Occupied
Fan
Run
Schedule
ON AUTO
M19610
munication série permettant d'utiliser un
outil de configuration. Des réglages com-
plexes peuvent être effectués à l'aide de
cet outil. Consulter la notice 63-2605 pour
plus d'information.
Run/Copy pour afficher le numéro de ver-
sion du logiciel du T7350.
ou flèche bas
.
Appel de chauff/
refroid.
Oui
Non
Marche
a
Arrêt
Marche
a
Arrêt
ou flèche bas

Publicité