Guide De Dépannage (Tableau 4); Cause Possible - Honeywell T7350 Instructions D'installation

Thermostat commercial programmable
Masquer les pouces Voir aussi pour T7350:
Table des Matières

Publicité

THERMOSTAT COMMERCIAL PROGRAMMABLE T7350
GUIDE DE DÉPANNAGE (TABLEAU 4)
Symptôme
L'afficheur ne
Le thermostat n'est pas sous
s'allume pas.
tension.
La température
L'affichage de la
affichée est
température ambiante a été
inexacte.
modifié.
Le thermostat est configuré pour
afficher les °F ou les °C.
Mauvais emplacement du
thermostat.
L'afficheur affiche trois tirets et le
symbole de degré (tous les
systèmes sont en mode Arrêt).
Impossible de
Atteinte des limites maximale ou
changer les
minimale de température.
points de
consigne de la
température. Par
Une limite supérieure a été
ex. le point de
configurée pour le point de
consigne du
consigne de la température
chauffage ne
pour la période Occupation.
peut être
Le clavier est verrouillé.
augmenté ou
Quand on appuie sur une
celui du
touche, le message
refroidissement
LOCKED apparaît quelques
ne peut être
instants sur l'afficheur.
abaissé.
La température
Aucune lecture de la température
ambiante est
à distance.
hors de contrôle.
Le chauffage ne
Le thermostat n'est pas sous
fonctionne pas.
tension.
La durée minimale d'arrêt
de fonctionnement est activée.
Le système est réglé à Off (Arrêt)
ou à Cool (Refroidissement).
62-0195F—01
Tableau 4. Dépannage.

Cause possible

S'assurer que la borne X est raccordée au transformateur du
système.
S'assurer qu'il y a une tension de 24 V c.a. entre les bornes X et
RH.
Aucune tension 24 V c.a. :
• Vérifier si un coupe-circuit est déclenché; le cas échéant, le
réenclencher.
• Vérifier si un fusible du système est grillé; le cas échéant, le
remplacer.
• Vérifier si l'interrupteur de l'appareil de CVCA est en position
d'arrêt; le cas échéant, le mettre en position de marche.
• Vérifier le câblage entre le thermostat et l'appareil de CVCA.
Remplacer les fils abîmés et resserrer les connexions.
S'il y a une tension de 24 V c.a., effectuer le dépannage.
Utiliser l'outil de configuration avec un PDA pour régler
l'affichage.
Press both Run Schedule and Copy, then reconfigure the
display.
Appuyer en même temps sur les touches Run Schedule et
Copy, puis reconfigurer l'affichage.
Le T7350 est configuré pour fonctionner avec un capteur à
distance et ce dernier n'est pas installé, le circuit est ouvert ou il
y a court-circuit.
Vérifier les points de consigne de température :
• Les limites de chauffage sont 7 °C et 31 °C (40 °F et 90 °F).
• Les limites de refroidissement sont 9 °C et 37 °C (45 °F et
99 °F).
À l'aide d'un PDA, vérifier les limites de réglage des points de
consigne. Si nécessaire, reconfigurer les limites.
• À l'aide d'un PDA (Réglage, Affichage), déverrouiller le
clavier.
• Appuyer en même temps sur les touches Run Schedule et
Copy pour modifier le verrouillage du clavier.
Vérifier tous les capteurs à distance.
S'assurer que la borne X est raccordée au transformateur du
système.
S'assurer qu'il y a une tension de 24 V c.a. entre les bornes X et
RH.
Aucune tension 24 V c.a. :
• Vérifier si un coupe-circuit est déclenché; le cas échéant, le
réenclencher.
• Vérifier si un fusible du système est grillé; le cas échéant, le
remplacer.
• Vérifier si l'interrupteur de l'appareil de CVCA est en position
d'arrêt; le cas échéant, le mettre en position de marche.
• Vérifier le câblage entre le thermostat et l'appareil de CVCA.
Remplacer les fils abîmés et resserrer les connexions.
S'il y a une tension de 24 V c.a., effectuer le dépannage.
• Attendre cinq minutes pour donner le temps au système de
redémarrer.
• À l'aide d'un PDA, reconfigurer le temps de réponse du
système de chauffage.
Régler le système à Heat (Chauffage) ou à Auto (Automatique).
8
Action