Symptôme
Le
Le thermostat n'est pas sous
refroidissement
tension.
ne fonctionne
pas.
La durée minimale d'arrêt est
activée.
Le système est réglé à Off (Arrêt)
ou à Heat (Chauffage).
Un symbole de
L'appel de chauffage ou de
fonctionnement
refroidissement n'a pas encore
du système
été transmis.
s'affiche (la
flamme pour le
chauffage ou le
flocon de neige
pour le
refroidissement),
Un système de chauffage
mais ni air chaud
traditionnel fait démarrer le
ni air froid ne sort
ventilateur seulement lorsque le
des registres.
point de consigne déterminé pour
l'appareil a été atteint.
L'appareil de chauffage ou de
refroidissement ne fonctionne
pas.
SCHÉMAS DE RACCORDEMENT (FIGURES 7 À 14)
PLAQUE DE MONTAGE
L2
1
L1
(SOUS TENSION)
TRANSFORMATEUR
DE CHAUFFAGE
1
ALIMENTATION. FOURNIR, AU BESOIN, UN DISPOSITIF DE COUPURE ET UNE PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES.
2
DANS UN SYSTÈME À DEUX TRANSFORMATEURS, RETIRER LE CAVALIER INSTALLÉ EN USINE.
Fig. 7. Raccordement type d'un T7350A dans un système traditionnel de chauffage à deux étages et de
Tableau 4. Dépannage. (Continued)
Cause possible
refroidissement à un étage avec deux transformateurs.
THERMOSTAT COMMERCIAL PROGRAMMABLE T7350
S'assurer que la borne X est raccordée au transformateur du
système.
S'assurer qu'il y a une tension de 24 V c.a. entre les bornes X et
RH.
Aucune tension 24 V c.a. :
• Vérifier si un coupe-circuit est déclenché; le cas échéant, le
réenclencher.
• Vérifier si un fusible du système est grillé; le cas échéant, le
remplacer.
• Vérifier si l'interrupteur de l'appareil de CVCA est en position
d'arrêt; le cas échéant, le mettre en position de marche.
• Vérifier le câblage entre le thermostat et l'appareil de CVCA.
Remplacer les fils abîmés et resserrer les connexions.
S'il y a une tension de 24 V c.a., effectuer le dépannage.
• Attendre cinq minutes pour donner le temps au système de
redémarrer.
• Se servir d'un PDA pour reconfigurer le temps de réponse du
système de refroidissement.
Régler le système à Cool (Refroidissement) ou à Auto
(Automatique).
Vérifier si un symbole de fonctionnement d'étage (des points à
côté du symbole de fonctionnement du système) est affiché. S'il
n'y en a pas, aucun appel de chauffage ou de refroidissement
n'a encore été transmis.
Modèles T7350M seulement - Vérifier l'information sur les
écrans. Un message MODHEAT ou MODCOOL avec un
pourcentage de zéro indique qu'un signal de 4 mA est transmis
par la borne concernée.
Attendre une minute après l'apparition du symbole avant de
vérifier la sortie d'air des registres.
Vérifier le fonctionnement du système de chauffage ou de
refroidissement au moyen de l'autovérification.
X
RH
RC
AUX
W1
2
RELAIS DE
CHAUFFAGE 1
CONTACTEUR DE
RELAIS DE
COMPRESSEUR 1
CHAUFFAGE 2
9
Action
Y1
G
RELAIS DE
VENTILATEUR
L2
L1
(SOUS TENSION)
TRANSFORMATEUR
DE REFROIDISSEMENT
MF19764A
1
62-0195F—01