Telcoma Automations T201 Instructions Pour L'installation page 69

Table des Matières

Publicité

Les langues disponibles
  • FR

Les langues disponibles

  • FRANÇAIS, page 20
D
TAB. 2
(Detail 14 der Abb. 1)
Funktion
Betriebsart
Eingang
Schrittfunktion
und Funkkanal
Eingang Jolly
Vorblinken
Wiederverschließung 6
Fototest
Auslöseimpuls
Verlangsamung
Schließimpuls
Modus
Erneute Schließung
hinter den Fotozelle
N.
OFF ON
Beschreinbung
Dip
1
Öffnen - Stop - Schließen
2
1
Öffnen - Schließen
2
1
Öffnen
Funktion Wohnanlage
2
1
Öffnen - Schließen
Ausschluss Öffnungsbefehl
2
3
J1=Taste öffnet
J2=Taste schließt
4
3
J1=Schaltleiste in Öffnet
J2=Fotozelle 3
4
3
2. Endanschlagspaar
J1=FCA J2=FCC
4
3
J1=Uhr
J2=Fotozelle 3
4
Ausgeschlossen
5
Eingesetzt
Ausgeschlossen
Eingesetzt
Ausgeschlossen
7
Eingesetzt
Ausgeschlossen
8
Eingesetzt
Ausgeschlossen
9
Eingesetzt
Ausgeschlossen
10
Eingesetzt
Zentrale für 1 Motor oder 2
parallelgeschaltete Motoren
11
Zentrale für zwei
unabhängige Motoren
Ausgeschlossen
12
Eingesetzt
Hinweise
Während der Öffnung blockiert sich durch Drücken der Schritt-Tastedas Tor,
durch erneutes Drücken schließt es sich. Während der Schließung blockiert sich
durch Drücken der Schritt-Taste das Tor,durch erneutes Drücken öffnet es sich.
Während der Öffnung blockiert sich durch Drücken der Schritt-Tastedas Tor für wenige
Sekunden und schließt sich danach. Währendder Schließung durch Drücken der
Schritt-Taste blockiert sich dasTor für einige Sekunden und öffnet sich dann wieder.
Während der Öffnung hat das Drücken der Schritt-Taste keinerleiEffekt. Während der
Pause hat das Drücken der Schritt-Taste keinerlei Effekt. Während der Schließung blockiert
sich durch Drücken derSchritt-Taste das Tor für wenige Sekunden und öffnet sich danach.
Während der Öffnung hat das Drücken der Schritt-Taste keinerlei Effekt.Während der Pause
schließt das Tor durch Drücken der Schritt-Taste. Während der Schließung blockiert sich
durch Drücken der Schritt-Taste das Tor für einige Sekunden und öffnet sich dann wieder.
J1 = Öffnungstaste
J2 = Schließtaste
NORMALERWEISE OFFENE Kontakte oder Tasten verwenden.
J1 = Eingang "Schaltleiste in Öffnet". Die Auslösung dieser Sicherheitsvorrichtung
erfolgt nur während der Toröffnung. Die fixe Schaltleiste (Klemme 27) wird zu
"Schaltleiste in Schließt" und löst daher während der Torschließung aus. Diese
beiden Sicherheitsvorrichtungen verursachen eine kurze Reversierung der
Torbewegung.
J2 = Eingang für die dritte Fotozelle; löst nur in Öffnung aus und bewirkt eine
Schließung. Einen NC-Kontakt verwenden.
Bei Anlagen, bei denen 4 Endanschläge montiert werden: die Endanschlägedes Motors M1 an
die Eingänge FCC und FCA anschließen. DieEndanschläge des Motors M2 an die Eingänge
J1 und J2 anschließen. NORMALERWEISE GESCHLOSSENE Kontakte verwenden.
J1=Eingang Uhr; schließt das Tor wenn der Kontakt geöffnet wird und öffnetdas Tor, wenn der Kontakt
geschlossen wird. J2=Eingang für die dritteFotozelle; spricht nur während des Öffnungsvorgangs an
und bewirkt dasSchließen. NORMALERWEISE GESCHLOSSENE Kontakte verwenden.
Das Blinklicht wird gleichzeitig mit dem Motor versorgt.
Das Blinklicht wird vor jedem Manöver 5 Sekunden lang versorgt.
Nach einer vollständigen Öffnung schließt die Zentrale wieder miteinem
manuellen Befehl.
Nach einer vollständigen Öffnung schließt die Zentrale wieder nacheiner
programmierten Pausenzeit.
Siehe Kapitel Fototest.
Siehe Kapitel Fototest.
Funktion ausgeschlossen.
Der Auslöseimpuls hat die Funktion, das Elektroschloss zu entsperren: Der
Torflügelmit M1 gibt einen kurzen Schließimpuls, bevor er beginnt zu öffnen.
Die Verlangsamung gegen Ende des Hubs wird nicht ausgeführt.
Bei eingesetzter Verlangsamung halbiert der Motor in der Nähe jedes
einzelnen Manöverendes seine Geschwindigkeit. Es könnte sein, dass
diese Funktion bei öldynamischen Motoren nicht korrekt funktioniert.
Der Schließimpuls wird nicht gegeben.
Die Zentrale beendet das Schließmanöver mit einem kurzen Impuls
beivoller Leistung auf den Motor M1.
Die Ausgänge M1 und M2 sind parallelgeschaltet und die Fußgängertor-
Steuerung öffnet/schließt den/die Torflügel teilweise. Bezüglich der Steuerung
von nur einem Motor siehe Kapitel Programmierung der Zeiten.
Die Ausgänge M1 und M2 sind unabhängig und die Fußgängertor-Steuerung
öffnet und schließt den Torflügel mit dem Motor M1 vollständig. Bezüglich der
Steuerung der Motoren siehe Kapitel Programmierung der Zeiten.
Funktion ausgeschlossen
Funktion ausgeschlossen usenzeit auf 2 Sekunden, unabhängig davon,
wie lange die Dauer vorher war.
69

Publicité

Table des Matières
loading