Contamination Spécifications Particulaire - Dell PowerEdge T330 Manuel Du Propriétaire

Masquer les pouces Voir aussi pour PowerEdge T330:
Table des Matières

Publicité

Choc maximal
Spécifications
En
Six chocs consécutifs sur les axes x, y et z en positif et négatif de 40 G pendant un maximum de 2,3 ms.
fonctionnement
Stockage
Six chocs consécutifs de 71 G pendant un maximum de 2 ms en positif et négatif sur les axes x, y et z (une
impulsion de chaque côté du système)
Altitude
Spécifications
maximale
En
30482000 mètres (10 0006560 pieds).
fonctionnement
Stockage
12 000 m ( 39 370 pieds).
Déclassement
Spécifications
de la
température
en
fonctionnemen
t
Jusqu'à 35 °C (95
La température maximale est réduite de 1 °C/300 m (33,8°F/984,25 pieds) au-delà de 950 m (3 117 pieds).
°F)
De 35 °C à 40 °C
La température maximale est réduite de 1 °C/175 m (1 °F/574,14 pieds) au-delà de 950 m (3 117 pieds).
(de 95 °F à 104
°F)
De 40 °C à 45 °C
La température maximale est réduite de 1 °C/125 m (1 °F/410,1 pieds) au-delà de 950 m (3 117 pieds).
(de 104 °F à 113
°F)
La section suivante définit les limites qui permettent d'éviter les dommages ou les pannes de l'équipement informatique causés par des
particules ou une contamination gazeuse. Si les niveaux de pollution particulaire ou gazeuse dépassent les limites indiquées et causent des
dommages ou une panne matérielle, vous devrez peut-être rectifier les conditions environnementales. La modification de ces conditions
environnementales relève de la responsabilité du client.
Contamination
Spécifications
particulaire
Filtration de l'air
Filtration de l'air du data center telle que définie par ISO Classe 8 d'après ISO 14644-1 avec une limite de confiance
maximale de 95%.
Poussières
L'air doit être dépourvu de poussières conductrices, barbes de zinc, ou autres particules conductrices.
conductrices
Poussières
● L'air doit être dépourvu de poussières corrosives.
corrosives
● Les poussières résiduelles présentes dans l'air doivent avoir un point déliquescent inférieur à une humidité
Contamination
Spécifications
gazeuse
Vitesse de
<300 Å/mois d'après la Classe G1 telle que définie par ANSI/ISA71.04-1985.
corrosion
REMARQUE :
S'applique uniquement aux environnements de data center. Les exigences de filtration d'air ne
s'appliquent pas aux équipements IT conçus pour être utilisés en dehors d'un data center, dans des
environnements tels qu'un bureau ou en usine.
REMARQUE :
L'air qui entre dans le data center doit avoir une filtration MERV11 ou MERV13.
REMARQUE :
S'applique aux environnements avec et sans data center.
relative de 60%.
REMARQUE :
S'applique aux environnements avec et sans data center.
Spécifications techniques
35

Publicité

Table des Matières
loading

Ce manuel est également adapté pour:

E35s série