Tableau 17. Options de résolution vidéo prises en charge (suite)
Résolution
1 600 x 900
1 600 x 1 200
1 600 x 1 200
1 680 x 1 050
1 680 x 1 050
1 920 x 1 080
1 920 x 1 080
1 920 x 1 200
1 920 x 1 200
Spécifications environnementales
REMARQUE :
Pour plus d'informations sur les certifications environnementales, veuillez consulter la fiche technique
environnementale du produit qui se trouve dans la section Documentation sur www.dell.com/support/home.
Tableau 18. Spécifications de fonctionnement en continu pour ASHRAE A2 
Température
Plage de températures pour une altitude ≤ à
900 mètres (≤ à 2 953 pieds)
Plage de taux d'humidité (sans condensation
permanente)
Déclassement de l'altitude opérationnelle
Tableau 19. Spécifications de fonctionnement en continu pour ASHRAE A3 
Température
Plage de températures pour une altitude ≤ à
900 mètres (≤ à 2 953 pieds)
Plage de taux d'humidité (sans condensation
permanente)
Déclassement de l'altitude opérationnelle
Tableau 20. Spécifications de fonctionnement en continu pour ASHRAE A4 
Température
Plage de températures pour une altitude ≤ à
900 mètres (≤ à 2 953 pieds)
Plage de taux d'humidité (sans condensation
permanente)
Déclassement de l'altitude opérationnelle
26
Caractéristiques techniques
Taux d'actualisation (Hz)
60 Hz (RB)
60 Hz
60 Hz (RB)
60 Hz (RB)
60 Hz
60 Hz
60 Hz (RB)
60 Hz
60 Hz (RB)
Profondeur de couleur (bits)
32
32
32
32
32
32
32
32
32
Opérations continues autorisées
10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F) sans lumière directe du soleil sur l'équipement
De 8 % d'humidité relative, avec un point de condensation minimale de -12 °C,
à 80 % d'humidité relative, avec un point de condensation maximale de 21 °C
(69,8 °F)
La température maximale est réduite de 1 °C/300 m (33,8 °F/984 pieds) au-
dessus de 900 m (2 953 pieds).
Opérations continues autorisées
De 5 à 40 °C (41 à 104 °F) sans lumière solaire directe sur l'équipement
De 8 % d'humidité relative, avec un point de condensation minimale de -12 °C,
à 85 % d'humidité relative, avec un point de condensation maximale de 24 °C
(75,2 °F)
La température maximale est réduite de 1 °C/175 m (33,8 °F/574 pieds) au-
dessus de 900 m (2 953 pieds).
Opérations continues autorisées
De 5 à 45 °C (41 à 113 °F) sans lumière solaire directe sur l'équipement
De 8 % d'humidité relative, avec un point de condensation minimale de -12 °C,
à 90 % d'humidité relative, avec un point de condensation maximale de 24 °C
(75,2 °F)
La température maximale est réduite de 1 °C/125 m (33,8 °F/410 pieds) au-
dessus de 900 m (2 953 pieds).