D
. SII10102
R
. 3
P
6
45
OC
EV
AGINA
DI
visualisés et analysés par le programme TDMS, qui opère sous toutes les configurations
WINDOWS.
La simplicité d'utilisation a été le premier objectif du T3000: pour cette raison nous avons adopté
un grand écran graphique. Grâce aux dimensions, l'utilisation du MENU est facilitée. En outre,
toutes les sorties du T3000 sont mesurées en permanence, et les sorties sont visualisées, sans
difficultés ultérieures pour l'opérateur. Nous avons prévu aussi la possibilité de visualiser la forme
d'onde générée ou mesurée: cela résout des doutes en cas de mesures étranges ou de présence
d'harmoniques.
D'autres prestations du T3000:
. Deux entrées de mesure, tension et courant, indépendantes entre elles, les deux avec des entrées
haute et basse, permettent de mesurer la sortie du T3000 lui-même (exemple: tension de la sortie de
courant) ou d'une autre source;
. Un contact auxiliaire qui suit les commandes de START
et STOP, permet de simuler
l'interrupteur;
. Un groupe de résistances permet un réglage encore plus fin de la sortie.
L'appareil est contenu dans une caisse transportable d'aluminium, prévue de couvercle extirpable et
de poignées pour le transport.
Par rapport au T1000, T3000 inclut les vérifications des TA, TV et TP. Les principales différences
physiques sont:
. Courant CA plus élevé, jusqu'à 800 A;
. Génération de tension CA élevée, jusqu'à 3000 V, pour la vérification de la courbe de saturation;
. La courbe de saturation est désignée sur l'écran, et mémorisée pour des analyses successives;
. Génération d'impulsions de courant pour la vérification de la polarité;
. Ce n'est pas V CC la sortie principale, mais c'est I CC la sortie principale;
. Le groupe de résistances est réduit à deux: 1000 et 2200 Ohm;
. La section de mesure a en plus l'entrée à 10 V;
. Les tensions auxiliaires CA et CC peuvent être allumées ou coupées;
. Poussoir d'urgence;
. Pour la sortie 3000 V, clé de sécurité.
Ci-dessous se trouve la liste des options disponibles.
. Alimentation 110 V, à spécifier à la demande
. Haute tension 1200 V ou de 3000 V (pour secondaires de 5 A), à spécifier à la demande;
. Valise de transport;
. Pince de mesure du courant secondaire;
. Imprimante thermique locale;
. Générateur de haut courant CC, jusqu'à 400 A, pour la mesure de la résistance de contact;
. Générateur de haut courant, jusqu'à 2000 A CA, pour des tests à injection primaire;
. Générateur de très haut courant, jusqu'à 4000 A CA, pour des tests à injection primaire;
. D/1000, pour le test des relais différentiels, y compris la vérification du bloc pour distorsion
harmonique;
. FT/100: filtre pour charges très inductives, qui déforment la FDO de courant;
. SU3000: module de protection pour la mesure de l'impédance de ligne.
NOTE: WINDOWS est une marque de MICROSOFT inc.