ISA T3000 Mode D'emploi page 25

Publicité

D
. SII10102
OC
3.11.1 Sélection relais
Dans l'Annexe 1 est rapporté le diagramme de flux des sélections du menu.
NIVEAU 1
NIV. 2
CONTROLE
Mode de
DU
test
TEST
Génération
du défaut
Puissance
Sauvetage
Auxiliaire
R
. 3
EV
NIV. 3
NIV. 4
Normal
(défaut)
Déclenchement + durée
Vérification
TD; N. de
disjoncteur
fermetures
Continue (défaut)
Momentané
Temporisé
Temps
maximum
Extérieur
OFF retardé Retard
300 VA (défaut); 60 VA
Ne pas sauver (défaut)
Automatique
Confirmé
Manuel
Retard
FONCTION
Mesure la temporisation entre START
du test (intérieur ou extérieur).
Mesure la temporisation entre START
du test (intérieur ou extérieur) et
l'entrée STOP (intérieur ou extérieur),
et aussi la durée de l'entrée STOP.
On mesure deux retards: de défaut à
STOP; de STOP à START (retard
fermeture). Au START on génère un
nouveau défaut après TD (0-999.99 s),
jusqu'à
atteindre
fermetures (maximum 49).
La génération dure à l'infini.
La génération dure jusqu'à ce qu'on
appuie le poussoir
La
génération
dure
sélectionné. Temps maximum 999 s.
La génération démarre quand arrive
l'entrée START.
La séparation de la sortie est retardée
durant le temps ou nombre des cycles
programmé.
Sélectionne la puissance pleine ou
réduite
Les données de test ne sont pas sauvées
Au
déclenchement
données de test sont sauvées.
Les données de test sont sauvées après
confirmation.
A chaque instant les données de test
sont sauvées.
Temporisation du contact auxiliaire
P
25
45
AGINA
DI
le
nombre
de
le
temps
du
relais
les