Télécharger Imprimer la page

ISA T3000 Mode D'emploi page 18

Publicité

D
. SII10102
OC
260 V
- Quand on sélectionne le test des TA ou TV ou T, les mesures visualisées suivent la sélection.
- Type de mesure : la vraie valeur efficace sur les sorties CA ; la valeur moyenne sur les sorties CC.
- Lectures, résolution et précision: voir le tableau. Notez que les valeurs disponibles peuvent être
supérieures à la valeur maximale de la sortie à laquelle elles sont connectées: ainsi on peut mesurer
des valeurs plus élevées sans rater la mesure. Par exemple, sur la sortie 800 A on peut mesurer
jusqu'à 999 A. En effet l'instrument arrêtera le test pour des valeurs supérieures à 800 A et
indiquera surcharge; pourtant sur le viseur on peut lire la valeur effective atteinte.
NOTES:
- Quand le signal augmente, le change d'échelle s'effectue à environ 90% de la valeur indiquée: de
cette manière on évite de déformer la mesure.
- Coefficient de température: ± 0,05%/°C de la valeur ± 0,025%/°C de la valeur.
- Pour le test des relais, au moyen des sélections au menu, la mesure peut être rapportée à la tension
ou au courant nominal. Dans ce cas la visualisation devient la suivante.
SORTIE
GAMME
VALEUR
NOMINALE
COURANT 1 – 999 A
TENSION
1 – 999 V
CA
- Options de mesure: voir le paragraphe MENU.
3.7.2 Angle de déphasage
- Dans le test des relais, la tension auxiliaire est la référence pour la mesure du déphasage d'une des
suivantes grandeurs:
. Courant principal;
. Tension principale;
. Tension de réseau.
- Dans le test des transformateurs, l'angle à mesurer est sélectionné automatiquement en fonction du
test sélectionné.
- Visualisation, résolution et précision: voir le tableau.
MESURE
PHASE
199.9 V
299.9 V
RESOLUT.
GAMME
VALEUR
LA MESURE
NOMINALE
%
1 A
99.9
999
1 V
99.9
999.9
GAMME
0 - 360
R
. 3
EV
100 mV
300 mV
DE
RESOLUTION
%
0.1
1
0.1
1
RESOLUTION
P
18
AGINA
DI
± (0.5% + 200 mV)
± (0.5% + 600 mV)
PRECISION
%
0.1
1
0.1
1
PRECISION
1° ± 1 CHIFFRE *
45

Publicité

loading