SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
ALIMENTATION
Valeurs nominales d'alimentation
Valeurs d'alimentation maximum et minimum
Vcc avec polarité réversible
ENTRÉES
4 entrées pour sondes RTD Pt100 à trois fils (section maxi 1.5mm²)
Connexions sur borniers amovibles
Canaux d'entrée protégés contre les perturbations électromagnétiques
Compensations de câbles pour thermomètres à résistance
SORTIES
2 relais d'alarme (ALARME ET TRIP) SPDT
1 relais de défaut sonde ou défaut de fonctionnement (FAULT) SPST
1 relais de gestion de la ventilation SPST FAN1
Relais de sortie avec contacts 10A-250Vca-res COSФ = 1.
DIMENSIONS
100x100 mm - din43700-prof .131mm (y compris bornier)
TESTS ET PERFORMANCES
Construction conforme aux réglementations CE
Protection contre le bruit électrique EN 61000-4-4
Rigidité diélectrique 1500 Vca pour un min. entre relais de sortie et sondes, relais et alimentation,
alimentation et sondes
Précision ± 1% vfs, ± 1 digit
Température ambiante de fonctionnement de -20°C à + 60°C
Humidité permise 90% sans condensation
T154
T154
24-240 Vac-Vdc
50/60Hz
20-270 Vac-Vdc
50/60Hz
●
●
●
●
500 m (1 mm²)
●
●
●
●
Trou 92 x 92 mm
●
●
●
●
●
●
5