Page 1
MANUEL D'INSTRUCTIONS T154 1MN0101 REV. 0 fonctionne avec le système de qualité certifié ISO9001 TECSYSTEM S.r.l. 20094 Corsico (MI) Tel.: +39-024581861 Fax: +39-0248600783 http://www.tecsystem.it R. 1.6 06/09/17 FRANÇAIS “Traductions des instructions originales”...
Page 2
INTRODUCTION Tout d'abord, nous tenons à vous remercier d'avoir choisi un produit TECSYSTEM et nous vous suggérons fortement de lire attentivement ce mode d'emploi : Il vous permettra de comprendre l'utilisation de l'appareil et d'exploiter pleinement toutes ses fonctionnalités. ATTENTION ! CE MANUEL EST VALIDE ET COMPLET POUR L'UNITÉ DE COMMANDE T154.
! ALIMENTATION La série T154 ED16 dispose de l'alimentation UNIVERSELLE, c'est-à-dire qu'elle peut être alimentée de 24 à 240 Vca- Vcc, sans aucun respect des polarités en Vcc. Assurez-vous avant utilisation que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé, noué ou écrasé. Ne pas altérer le cordon d'alimentation.
Code : 2PL0420 - Couple de serrage des vis 0,25Nm 1MN0030 REV. 2 ATTENTION: installez toujours l'appareil en utilisant les terminaux inclus dans l'emballage. L'utilisation de terminaux autres que ceux inclus dans l'unité de commande peut provoquer des dysfonctionnements. T154...
T154 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES TESTS ET PERFORMANCES ● Conteneur NORYL 94 _V0 ● Absorption 7.5VA ● Mémoire de données 10 ans minimum ● Linéarisation numérique des sondes de signal ● Circuit d'autodiagnostic ● Traitement de protection de la partie électronique AFFICHAGE DE DONNÉES ET GESTION Facultatif 2 afficheur à...
LED (jaune) signalisation FAN 2 (pas utilisé) 18) LED (jaune) sélection mode Man Touche de sélection mode d'affichage LED (vert) sélection mode Auto Bloc de fixation LED (jaune) sélection mode Scan 10) Touche UP Bloc de fixation 11) Touche DOWN T154...
Lorsque l'appareil est allumé ou après une réinitialisation, l'écran affiche : le modèle de l'unité de commande T154 (BAS sans options ou C01 pour T154 -V-), l'indication VER « 00 » (version du firmware), plage de température de l'appareil. Appuyez sur la touche MODE pour définir le mode d'affichage de l'écran : ...
Percez un trou de 92 x 92 mm dans la feuille de panneau. 1MN0007 REV. 0 Unité de commande Dimensions du trou du panneau (tolérance +0,8) Étiquette d'identification Fixez solidement l'unité avec les blocs fournis. 1MN0008 REV.0 Unité de commande Vis de fixation Bloc de fixation Tournevis étoile n. 1X100mm T154...
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES T154 1MN0125 REV. 0 Capteurs Pt100 (blanc-rouge-rouge) Relais (FAN1-ALARM-TRIP-FAULT) Alimentation 24-240Vca-cc 50/60Hz Remarque: immage des contacts relais qui ne sont pas en état d'alarme sauf pour le relais FAULT, qui commute : contacts 11- 12 ouverts (NO) contacts 11-12 fermés (NC) identification de condition de défaut. Lire le paragraphe Alarmes et Ventilation à...
ALIMENTATION La série T154 dispose de l'alimentation UNIVERSELLE, c'est-à-dire qu'elle peut être alimentée indifféremment de 24 à 240 Vca-Vcc, 50/60Hz sans aucun respect des polarités en Vcc (bornes 40-42). Cette particularité est obtenue grâce à l'utilisation d'une alimentation testée, d'une nouvelle conception et réalisation, ce qui libère l'installateur de toute inquiétude concernant la bonne alimentation Vca ou Vcc.
PROGRAMMATION T154 APPUYER SUR APPUYER SUR REMARQUE ÉTAPE EFFET Appuyez sur la touche PRG et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'indication PRG SET apparaisse sur l'affichage PRG 1 Sélectionnez PRG SET pour poursuivre la programmation données par défaut ou PRG 1 pour charger les valeurs par défaut.
Page 13
Définir la valeur souhaitée Par défaut NO (info FCD à la page 16) (fonction exclue) Pour la version T154 (BAS), passez à l'étape 26 L'affichage montre VOT (YES) C01 T154 -V- (info Voting à la page 19) Par défaut YES uniquement Définir YES ou NO...
Pt100 c) dommages aux entrées Pt100 dans l'unité de commande . TECSYSTEM S.r.l. a créé son propre câble spécial pour le transport de signaux de mesure, selon les normes CEI, avec toutes les exigences de protection requises : mod. CT-ES 1MN0035 REV.
Vis (affichage des paramètres programmés) et modifiables en mode PRG (programmation). COMMANDE DU VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT L'unité de commande T154 dispose d'un contact FAN (FAN1), si elle est programmée de manière appropriée, elle peut contrôler l'ON-OFF des ventilateurs pour refroidir le transformateur .
20°C et 30°C. Ce réglage est recommandé pour éviter l'activation de la fonction FCD pendant la phase de démarrage du moteur, c'est-à-dire lorsque l'augmentation ΔT/s. a une variation très rapide. (*) La valeur ΔT indique la valeur d'excursion de température pour chaque seconde . T154...
Le Produit acheté est couvert par la garantie du fabricant ou du vendeur selon les termes et conditions indiqués dans les Conditions Générales de Vente « Tecsystem s.r.l. », qui peuvent être consultées sur le site www.tecsystem.it et/ou le contrat d'achat stipulé.
FONCTION FAILSAFE L 'unité de commande T154 a la sélection n.o (contact normalement ouvert) / n.c (contact normalement fermé) pour les relais ALARM, TRIP et FAULT, les étapes de programmation vont du 26 au 31 page 13. La sélection du paramètre YES/NO introduit les fonctions Fail Safe et No Fail Safe.
Page 19
MODIFICATIONS VERSION C01 T154 -V- ED16 Lorsque l'appareil est allumé, apparaît le message T154 C01 qui signifie que : vous avez acheté le modèle T 154 -V- Quels sont les changements introduits dans le modèle T154 -V- : Programmation par défaut avec des valeurs : ALARM 120°C (CH1-2-3) - TRIP 135°C (CH1-2-3) - FAN YES (CH1- CH2-CH3) - FAN ON 90°C - FAN OFF 80°C - CH4 YES - ALARM 130°C (CH4) - TRIP 145°C (CH4) - HFN NO –...