DIAGNOSTICS DES SONDES THERMOMÉTRIQUES
En cas de rupture ou de dépassement de la valeur maximale/minimale de l'un des thermomètres installés sur la machine
à protéger, le relais FAULT est immédiatement commuté, avec indication d'une sonde défectueuse sur le canal
correspondant (Pt Err) :
Fcc indique que la sonde est en court-circuit ou dépasse la valeur minimale complète de l'unité de commande
-8°C
Foc indique l'interruption de la sonde ou le dépassement de la valeur de pleine échelle maximale de l'unité de
commande 243°C
Pour éliminer le message et rétablir le basculement de défaut, vérifiez les connexions des Pt100 et remplacez la sonde
défectueuse si nécessaire. Dans le cas où la pleine échelle minimum/maximum a été atteinte, assurez-vous que les
conditions environnementales correspondent à ce qui est indiqué par l'unité de commande.
Remarque : le dépassement de la pleine échelle minimum/maximum peut également être déterminé par d'éventuelles
perturbations sur les lignes de sonde, dans ce cas il est recommandé de : vérifier l'installation correcte des sondes et en
particulier du câble d'extension (comme indiqué au paragraphe TRANSPORT DES SIGNAUX DE MESURE page 14).
Nous vous recommandons d'activer la fonction FCD (à la page 16) après avoir soigneusement évalué les conditions du
système .
Affichage du message
CAL:
température affichées peuvent être incorrectes. Remettre l'unité de commande à TECSYSTEM pour la réparation.
DIAGNOSTICS DES DONNÉES PROGRAMMÉES
En cas de rupture de la mémoire interne ou de modification des données programmées, l'indication Ech apparaît avec le
signal de contact de défaut correspondant à la mise sous tension.
Dans ce cas, pour des raisons de sécurité, les paramètres par défaut sont chargés automatiquement (voir le tableau de
programmation des pages 12 à 13).
Effacez l'indication Ech en appuyant sur RESET et exécutez la programmation pour entrer les valeurs souhaitées.
Enfin, éteignez et rallumez l'appareil pour vérifier que la mémoire fonctionne correctement.Si elle est endommagée, Ech
apparaît toujours (envoyer l'unité de commande à TECSYSTEM srl pour la réparation)..
DIAGNOSTICS DES TEMPÉRATURES
Quand l'une des sondes thermométriques détecte une température supérieure à 1°C par rapport à la valeur prédéfinie
comme limite d'alarme, après environ 5 secondes, le relais ALARM e se commute et la LED ALARM du canal (CHn)
s'allume.
Lorsque la limite de température de déclenchement est dépassée, le relais TRIP est activé et la LED TRIP de canal
(CHn) s'allume.
Dès que la température mesurée revient à des valeurs égales ou inférieures à la limite prédéfinie pour la commutation
des relais ALARM et TRIP, ces relais se désexcitent avec la désactivation conséquente des LED correspondantes.
Les valeurs de ALARM e TRIP sont conservées dans les mémoires internes: elles peuvent être rappelées en entrant
dans les modes Vis (affichage des paramètres programmés) et modifiables en mode PRG (programmation).

COMMANDE DU VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT

L'unité de commande T154 dispose d'un contact FAN (FAN1), si elle est programmée de manière appropriée, elle peut
contrôler l'ON-OFF des ventilateurs pour refroidir le transformateur .
Le contact FAN1 peut gérer le refroidissement du transformateur ou de l'environnement dans lequel il opère : la cabine.
Les ventilateurs peuvent être contrôlés de deux manières différentes :
·
En utilisant les températures mesurées par les sondes sur les trois colonnes CHF 1.2.3
(par exemple ON à 70°C - OFF à 60°C)
·
Via une sonde supplémentaire (CH4/YES) dédiée à la température ambiante à l'intérieur de la salle des
transformateurs CHF 4
(par exemple ON à 45°C - OFF à 35°C)
Les valeurs ON et OFF peuvent être programmées en fonction de la plage de l'appareil. Le FAN ON doit toujours
être supérieur d'au moins 1°C à FAN OFF (recommandé Δ FAN = ON_OFF + 10°C).
La LED du FAN 1 s'allume lorsque la température dépasse 1°C le seuil FAN ON, le relais relatif commute, et il s'éteint
lorsque la température passe en dessous de 1°C du seuil FAN OFF, le relais correspondant commute.
FAN TEST
Il est possible, par programmation (HFn), de s'assurer que les ventilateurs fonctionnent pendant 5 minutes toutes les «
xxx » heures, indépendamment des valeurs de température des colonnes ou de l'environnement (par exemple: avec HFn
= 001 les ventilateurs sont activés pour 5 minutes toutes les heures).
Cette fonction est conçue pour vérifier périodiquement le fonctionnement des ventilateurs et de leur équipement de
contrôle.
En réglant NO cette fonction est inhibée.
Pour activer la fonction HFN, lisez la section de programmation aux pages 12-13.
l'indication apparaît lorsque le circuit de mesure est endommagé. Les valeurs de
T154
15