ATTENTION :
Avant de démarrer l'appareil, il est conseillé de vérifier la programmation de l'unité de commande .
Les paramètres par défaut programmés par TECSYSTEM peuvent ne pas correspondre à vos besoins .
La programmation de l'appareil est sous la responsabilité de l'utilisateur final, le réglage des seuils d'alarme et
l'activation des fonctions décrites dans ce manuel doivent être vérifiés (par un technicien spécialisé) en relation
avec l'application et les caractéristiques du système. sur lequel l'unité de commande est installée.
CAPTEURS THERMOMÉTRIQUES
Chaque capteur thermométrique Pt100 a un conducteur blanc et deux rouges (normes CEI 75.8).
Le canal CH2 doit toujours être référé à la colonne centrale du transformateur.
Le canal CH4 doit être dirigé soit vers le noyau du transformateur, soit vers la sonde d'ambiance Pt100, si l'on souhaite
thermostatiser la salle des transformateurs à l'aide de l'unité de commande T154.
TRANSPORT DE SIGNAUX DE MESURE
Tous les câbles de transport de signaux de mesure Pt100 doivent respecter strictement les règles suivantes :
1. Chaque Pt100 doit être raccordé avec un câble à trois conducteurs d'une section minimale de 0,35 mm² et d'un
maximum de 1 mm².
2. Le câble d'extension doit être blindé avec une tresse en cuivre étamé avec une couverture de 80 %.
3. Les conducteurs doivent être torsadés au pas maximum recommandé 60 mm .
4. Le blindage du câble ne doit être relié à la terre que par une terminaison, de préférence sur le côté de l'unité de
commande .
5. Le câble de transport du signal des sondes ne doit pas être à proximité de câbles d'alimentation basse tension ou
moyenne/haute tension .
6. Le câble des Pt100 et le câble de transport des signaux doivent être posés de manière linéaire, sans créer de
bobinages sur lui-même .
7. Toutes les dérivations pour le cap des conducteurs doivent être bien sertissées pour éviter les faux contacts .
REMARQUE : pour une installation correcte des sondes et du câble de transport des signaux, consulter le
manuel d'installation des sondes et SCS .
Cu'est-ce qui peut arriver lorsque vous ne respectez pas les règles d'installation.
1) Le champ électrique rayonnant d'une ligne d'alimentation vers un autre circuit est couplé capacitivement avec les
conducteurs (en particulier avec des câbles non blindés). L'effet de ce couplage est de provoquer un signal qui
chevauche celui transmis dans les conducteurs adjacents provoquant des lectures incorrectes.
2) Les variations du flux magnétique présent sur les lignes électriques peuvent induire une force électromotrice sur les
câbles de transport de signaux (en particulier avec des câbles non torsadés), ce qui étant qu'un circuit fermé génère un
courant. Ce courant de perturbation, multiplié par la résistance du circuit, donne une valeur de tension qui chevauche
le signal à transmettre, faussant la mesure détectée par le capteur.
3) Les faux contacts peuvent provoquer une altération du signal avec une variation conséquente de la température
détectée .
Dans des cas spécifiques, lorsque les règles de connexion des capteurs Pt100 entre la boîte SCS et l'unité de
commande thermométrique ne sont pas respectées, les anomalies suivantes peuvent survenir :
a) lectures de température incorrectes, alarmes ou déclenchements anormaux.
b) défaillance mécanique/électrique des sondes Pt100
c) dommages aux entrées Pt100 dans l'unité de commande .
TECSYSTEM S.r.l. a créé son propre câble spécial pour le transport de signaux de mesure, selon les normes CEI,
avec toutes les exigences de protection requises : mod. CT-ES
ATTENTION: l'utilisation de câbles non conformes, avec ce qui précède, pourrait être la cause de toute anomalie de
lecture. Il est très important de garder à l'esprit que toute perturbation sur les lignes de signaux pourrait être la cause
d'anomalies sur les entrées Pt100 (CH1-CH2-CH3-CH4 ..) ou sur les sondes elles-mêmes.
Toutes les unités de commande de la série T ont la linéarisation du signal de la sonde, avec une erreur maximale de 1% v.f.s.