AVIS IMPORTANT
Avant d'effectuer le test d'isolation du tableau électrique sur lequel l'unité de commande est installée, il
faut la déconnecter de la ligne d'alimentation et déconnecter les sondes afin d'éviter de graves
dommages..
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU CÂBLE D'EXTENSION POUR Pt100
1. Câble 20 x AWG 20/19 Cu/Sn
2. Section 0,55 mm²
3. Isolant ignifuge PVC105
4. Normes CEI 20.35 IEC 332.1
5. Température de fonctionnement maximale : 90°C
6. Conformation : 4 triples de trois conducteurs torsadés et colorés
7. Écran en Cu/Sn
8. Gaine ignifuge en PVC
9. Diamètre extérieur 12 mm
10. Conformation standard en écheveaux de 100 m
FONCTION FCD
La série T de dispositifs comporte une fonction de commande innovatrice combinée avec l'état dynamique de la sonde
Pt100.
En activant FCD, l'unité de commande analyse l'augmentation de température ΔT (*) enregistrée en une seconde
(°C/sec).
En activant la fonction, l'utilisateur peut sélectionner la valeur (ΔT) d'un minimum de 1°C/sec jusqu'à un maximum de
30°C/sec. Si la valeur mesurée est supérieure à la valeur définie par l'utilisateur, l'unité de commande inhibe toute
activation des alarmes ALARM et TRIP et active la commutation du relais FAULT (11-12), signalant sur l'affichage
"fault per Fcd".
Par exemple: si vous réglez la fonction sur 5°C, la commutation de défaut pour FCD ne sera activée que si l'unité de
commande enregistre une augmentation ΔT supérieure à 5°C en une seconde sur le système surveillé.
En réglant NO la fonction FCD est désactivée.
Lorsqu'un canal est en défaut pour FCD, l'alarme relative et les signaux de déclenchement sont inhibés sur le canal
unique ; donc seulement l'anomalie de l'augmentation trop rapide de la température est signalée.
Appuyez sur Reset pour annuler les signaux FCD de tous les canaux et réinitialiser le défaut du relais.
Les applications possibles de FCD
Identification de toute perturbation induite sur la ligne des capteurs Pt100
Dans le cas où les règles d'installation ne sont pas respectées (voir page 14), toute perturbation sur la ligne des
sondes Pt100 peut donner lieu à de fausses lectures ou à des alarmes anormales.
En réglant la fonction FCD dans une plage de température comprise entre 1°C et 10°C recommandée 5°C, les effets
générés par les lectures erronées peuvent être inhibés et les relais d'alarme ne peuvent pas être activés, comme
illustré ci-dessus.
Actions correctives : vérifier que l'installation du câble d'extension de la sonde est conforme aux règles indiquées au
paragraphe transport des signaux de mesure à la page 14.
Identification du défaut de la sonde ou connexion défectueuse
En cas de défaillance d'une connexion ou d'une sonde, le défaut peut être mis en évidence par une variation rapide
positive ou négative de la température, provoquant le déclenchement ou l'activation des alarmes par le système
surveillé.
Dans ce cas précis, nous recommandons de régler la fonction FCD dans une plage de température comprise entre
10°C et 20°C .
Actions correctives : vérifier le serrage des bornes sur lesquelles la sonde est connectée et, si nécessaire, remplacer la
sonde défectueuse .
Identification du bloc rotor du moteur électrique
Dans le cas du contrôle de la température des moteurs électriques, l'augmentation rapide de la température peut être
la conséquence du fonctionnement du rotor bloqué .
Dans ce cas précis, nous recommandons de régler la fonction FCD dans une plage de température comprise entre
20°C et 30°C. Ce réglage est recommandé pour éviter l'activation de la fonction FCD pendant la phase de démarrage
du moteur, c'est-à-dire lorsque l'augmentation ΔT/s. a une variation très rapide.
(*) La valeur ΔT indique la valeur d'excursion de température pour chaque seconde .