FONCTION FAILSAFE

L 'unité de commande T154 a la sélection n.o (contact normalement ouvert) / n.c (contact normalement fermé) pour les
relais ALARM, TRIP et FAULT, les étapes de programmation vont du 26 au 31 page 13. La sélection du paramètre
YES/NO introduit les fonctions Fail Safe et No Fail Safe.

ALARM ET TRIP

En réglant NO (NO Fail safe), les contacts normalement ouverts sont dans les positions 5-7 Alarm et 8-10 Trip, ils ne
commutent que lorsque les limites de température préréglées sont atteintes.
En réglant YES (Fail safe), les contacts normalement fermés sont dans les positions 5-7 Alarm et 8-10 Trip, ils ne
commutent que lorsque les limites de température préréglées sont atteintes.
FAULT
En réglant YES (Fail safe), le contact 11-12 est positionné normalement ouvert, commute (fermé) lorsqu'une condition
de défaut est identifiée ; voir le paragraphe sur les alarmes et la ventilation à la page 11.
En réglant NO (NO Fail safe), le contact 11-12 est positionné normalement fermé, commute (ouvert) lorsqu'une condition
de défaut est identifiée; voir le paragraphe sur les alarmes et la ventilation à la page 11.
Si la fonction Fail Safe est désactivée sur le contact de défaut, l'unité de commande ne pourra plus signaler le défaut en
cas de panne de courant. Dans ce cas, il est conseillé d'activer le Fail safe sur le contact ALARM pour l'indication ci-
dessus.
REMARQUE : Lorsque l'unité de commande est dans l'un des modes suivants, elle n'effectue aucune surveillance
thermique, de plus les relais seront tous désactivés, la LED FAULT clignotera.
• Vis. affichage de programmation .
• PRG programmation .
• Test des relais.
La fonction FAIL SAFE est temporairement désactivée et le relais FAULT commute.
CONTACTS UTILES
INFORMATIONS
TECHNIQUES: ufficiotecnico@tecsystem.it
INFORMATIONS
COMMERCIALES: info@tecsystem.it
SPÉCIFICATIONS ET NOTATION UL
CARACTÉRISTIQUES DE CÂBLAGE
POIDS DE L'UNITÉ DE COMMANDE
ALIMENTATION
PROTECTION
RELAIS SORTIE
Convient pour une utilisation sur une surface plane, boîtier de type 1 si le panneau arrière est équipé
de vis de fixation, couple de serrage des vis : 0.57Nm
18
Section des câbles principaux 18AWG, températures de travail
supérieures à 105°C
24
240 Vca / Vcc (± 10%), 50/60 Hz, 7,5VA max
Interrupteur externe ou magnétothermique
5 relais sortie : 10 A 250Vca-res COS=1