ALIMENTATION

La série T154 dispose de l'alimentation UNIVERSELLE, c'est-à-dire qu'elle peut être alimentée indifféremment de 24 à
240 Vca-Vcc, 50/60Hz sans aucun respect des polarités en Vcc (bornes 40-42).
Cette particularité est obtenue grâce à l'utilisation d'une alimentation testée, d'une nouvelle conception et réalisation, ce
qui libère l'installateur de toute inquiétude concernant la bonne alimentation Vca ou Vcc.
Le câble de mise à la terre doit toujours être connecté à la borne 41.
Lorsque l'unité de commande est alimentée directement par le secondaire du transformateur à protéger, elle peut être
électrocutée par des surtensions à haute intensité.
Ces problèmes se produisent si l'interrupteur principal est fermé et que le transformateur n'a pas la charge (test à blanc).
Ce qui précède est beaucoup plus évident lorsque la tension de 220 Vca est prise directement à partir des barres
secondaires du transformateur et qu'il y a une batterie de condensateur fixe pour la correction du facteur de puissance
du transformateur lui-même.
Pour protéger l'unité de commande contre les surtensions de ligne, nous recommandons d'utiliser le parafoudre
électronique PT-73-220, conçu par TECSYSTEM S.r.l. pour ce but spécifique.
Alternativement, il est conseillé d'utiliser des tensions d'alimentation de 110 Vca ou, mieux encore, de 110 Vcc.
Si une unité de commande existante avec un nouveau doit être remplacée, afin de garantir un fonctionnement
sûr et correct de celle-ci, les bornes de connexion sonde/relais/alimentation doivent être remplacées par les
nouvelles bornes fournies.

ALARMES ET VENTILATION

Effectuez les connexions électriques sur les borniers amovibles, uniquement après les avoir déconnectés de l'appareil.
Lorsque l'unité de commande est dans l'un des modes indiqués ci-dessous, elle n'effectue aucune surveillance thermique,
de plus les relais seront tous interdits. Le contact de défaut commute et la LED de défaut clignote.
Vis. affichage de programmation .
PRG programmation .
Test des relais.
Les relais ALARM et TRIP ne commutent que lorsque les limites de température réglées sont dépassées.
Le relais DEFAUT (défaut), programmé en mode de sécurité active (par défaut YES), commute lorsque l'unité est sous
tension, uniquement si pendant la phase d'accès, la centrale de commande ne détecte pas les anomalies et continue de
commuter jusqu'à l'un des événements suivants:
Défaut de mémoire de données (message Ech).
Gu Défaillance des sondes Pt100, (FCC sonde en court-circuit, FOC sonde interrompue ou Fcd
augmentation rapide de la température)
CAL dommage du circuit de mesure.
Tension d'alimentation insuffisante.
Pendant la réinitialisation après la programmation (PRG), l'affichage des données (VIS) et le test du relais.
Le mode failsafe FAULT peut être désactivé FAULT failsafe « NO » voir les étapes de programmation 26-31 page 13.
REMARQUE : afin d'éviter les pannes de système non désirées, ne connectez pas le relais FAULT au circuit de
déclenchement du transformateur. le relais FAULT au circuit de déclenchement du transformateur.
COMMUTATION DE CONTACT FAULT (failsafe actif)
Le contact FAN1 peut être utilisé pour contrôler les ventilateurs de refroidissement, ou il peut être inséré dans un circuit
de conditionnement de la salle des transformateurs, voir le paragraphe de commande des ventilateurs, page 15.
REMARQUE : mettez toujours l'instrument hors tension avant d'effectuer toute connexion électrique.
SÉQUENCE DE MESSAGES DE DÉFAUT ET RÉINITIALISATION
Suit la séquence des messages d'erreur et la condition de la fonction RESET
1) ECH
2) CAL
3) FCD
4) ERR PT
échec de l'EEPROM
défaut du circuit de mesure
erreur augmentation rapide Temp.
erreur de sonde FCC ou FOC
T154
message effaçable
message effaçable
état réinitialisable
état npn réinitialisable