Tâches Trimestrielles - Oracle StorageTek T10000 Guide De L'opérateur

Lecteur de bande
Masquer les pouces Voir aussi pour StorageTek T10000:
Table des Matières

Publicité

Equipement et procédures de nettoyage
Les solutions de nettoyage utilisées dans le centre de données ne doivent pas constituer de
menace pour le matériel. Sont notamment susceptibles d'endommager le matériel les produits
contenant :
• Ammoniac
• Chlore
• Phosphate
• Javel
• Produits pétrochimiques
• Décapants et rénovateurs
Il est également important de s'en tenir aux concentrations recommandées. En effet, un
agent approprié risque de provoquer des dommages en cas de concentration inappropriée.
Conservez la solution en bon état tout au long du processus et évitez les applications
excessives.
Tâches trimestrielles
Le cahier des charges trimestriel prévoit un programme de décontamination bien plus
exhaustif et détaillé. Il ne doit être réalisé que par des professionnels expérimentés du
contrôle de la contamination des salles informatiques. Réalisez ces opérations entre trois
et quatre fois par an, en fonction des niveaux d'activité et de la présence de contaminants.
Décontaminez en profondeur toutes les surfaces de la salle, y compris les placards, rebords,
étagères, rayons et équipements de support. Traitez et nettoyez comme il se doit les étagères
en hauteur et les appareils d'éclairage ainsi que les zones généralement accessibles. Nettoyez
soigneusement les surfaces verticales, telles que les fenêtres, cloisons en verre, portes, etc
.. Lors du processus de décontamination des surfaces, il convient d'utiliser des chiffons
imprégnés d'une substance absorbant les particules. Dans le cadre de ces activités, toute étoffe
ou tout chiffon à poussière classique est à proscrire, tout comme les produits chimiques, cires
et dissolvants.
Eliminez les dépôts de contaminants de l'ensemble des surfaces extérieures du matériel, y
compris les surfaces horizontales et verticales. Traitez également les grilles d'entrée et de
sortie d'air de l'unité. Ne nettoyez pas les surfaces de contrôle de l'unité ; elles peuvent être
décontaminées en insufflant de l'air légèrement comprimé. Apportez un soin particulier
au nettoyage des claviers et des commandes associées à la sécurité des personnes. Pour
nettoyer les surfaces du matériel, utilisez des chiffons ayant subi un traitement spécial. Passez
un produit d'entretien optique et un chiffon antistatique sur les écrans. N'utilisez pas de
produits chimiques dissipatifs de charge électrostatique sur le matériel informatique ; leur
causticité risque d'endommager la plupart des équipements délicats. Dans la mesure où le
matériel informatique est conçu pour dissiper la charge électrostatique, aucun traitement
supplémentaire n'est nécessaire. Après avoir décontaminé en profondeur toutes les surfaces et
tout le matériel de la salle, passez l'aspirateur HEPA et une serpillière humide comme décrit
en détail dans la section Tâches hebdomadaires.
Annexe F. Contrôle des contaminants · 139

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières