Tableau 31. Caractéristiques de contamination particulaire (suite)
Contamination particulaire
Poussières conductrices
Poussières corrosives
Tableau 32. Caractéristiques de contamination gazeuse
Contamination gazeuse
Vitesse de corrosion d'éprouvette de cuivre
Vitesse de corrosion d'éprouvette d'argent
REMARQUE :
Niveaux de contaminants corrosifs maximaux mesurés à ≤50 % d'humidité relative.
Restrictions d'air thermiques
● Les cartes de périphériques non homologuées par Dell ou les cartes de périphériques supérieures à 25 W ne sont pas prises en charge.
● Processeur graphique non pris en charge
● La température de fonctionnement correspond à une altitude maximale de 950 m pour le refroidissement Fresh Air.
● Prise en charge d'un maximum de 2 disques durs uniquement
REMARQUE :
Un cache DIMM n'est pas nécessaire.
Spécifications
utilisés en dehors d'un datacenter, dans des environnements
tels qu'un bureau ou en usine.
REMARQUE :
L'air qui entre dans le datacenter doit avoir une
filtration MERV11 ou MERV13.
L'air doit être dépourvu de poussières conductrices, barbes de zinc,
ou autres particules conductrices.
REMARQUE :
Cette condition s'applique aux environnements
avec et sans datacenter.
● L'air doit être dépourvu de poussières corrosives.
● Les poussières résiduelles présentes dans l'air doivent avoir un
point déliquescent inférieur à une humidité relative de 60%
REMARQUE :
Cette condition s'applique aux environnements
avec et sans datacenter.
Spécifications
<300 Å/mois selon la Classe G1 telle que définie par ANSI/
ISA71.04-2013
< à 200 Å/mois conformément à la norme ANSI/ISA71.04-2013.
Annexe A : caractéristiques supplémentaires
45