Figure 8. Caractéristiques de la conception thermique
La conception thermique du système PowerEdge T150 présente les caractéristiques suivantes :
● Conception thermique optimisée : l'architecture du système est conçue pour une conception thermique optimale.
● La position et la disposition des composants du système sont pensées pour fournir une couverture par flux d'air maximale aux
composants essentiels avec une dépense minimale de l'alimentation des ventilateurs.
● Gestion thermique complète : le système de contrôle thermique régule la vitesse des ventilateurs en fonction des différentes réponses
des capteurs de température de tous les composants système et de l'inventaire des configurations système. La surveillance de la
température inclut des composants tels que les processeurs, les modules DIMM, le chipset, la température d'entrée du système, les
disques durs et l'OCP.
● Contrôle des ventilateurs thermiques en circuit ouvert et fermé : le contrôle thermique en circuit ouvert utilise la configuration du
système pour déterminer la vitesse des ventilateurs en fonction de la température d'entrée du système. La méthode de contrôle
thermique en circuit fermé utilise des températures de retour pour déterminer de manière dynamique les vitesses de ventilateur
appropriées.
● Paramètres configurables par l'utilisateur : pour prendre en compte les conditions et les attentes de chaque client vis-à-vis du système,
dans cette génération de serveurs, nous avons introduit des paramètres limités pouvant être configurés par l'utilisateur dans l'écran
de configuration du BIOS de l'iDRAC. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'installation et de service du Dell EMC
PowerEdge T150, sur
www.dell.com/poweredgemanuals
et des objectifs d'alimentation » sur Dell.com.
● Redondance du refroidissement : le système T150 permet une redondance des ventilateurs N+1 pour un fonctionnement continu en
cas de défaillance d'un ventilateur dans le système.
● Caractéristiques environnementales : la gestion thermique optimisée améliore la fiabilité du T150 dans un large éventail
d'environnements d'exploitation.
Restrictions thermiques
Environnement ASHRAE A4
● Le nombre de disques durs de 3,5 pouces est limité à 2 disques par châssis.
et « Contrôle thermique avancé : optimisation à l'échelle des environnements
Alimentation, température et acoustique