Tableau 22. Exigences partagées par toutes les catégories
Température
Opérations continues autorisées
Gradient de température maximal (s'applique au
fonctionnement et à l'arrêt)
Limites de température hors fonctionnement
Limites d'humidité hors fonctionnement
Altitude hors fonctionnement maximale
Altitude de fonctionnement maximale
Tableau 23. Caractéristiques de vibration maximale
Vibration maximale
En fonctionnement
Stockage
Tableau 24. Spécifications d'onde de choc maximale
Onde de choc maximale
En fonctionnement
Stockage
Restrictions d'air thermiques
● En mode redondant, deux blocs d'alimentation sont nécessaires et les pannes de bloc d'alimentation ne sont pas prises en charge.
● Les cartes de périphériques non homologuées par Dell ou les cartes de périphériques supérieures à 25 W ne sont pas prises en charge.
● Processeur graphique non pris en charge
● La température de fonctionnement correspond à une altitude maximale de 950 m pour le refroidissement Fresh Air.
● En raison d'un ventilateur unique dans le système, la redondance de refroidissement n'est pas prise en charge.
REMARQUE :
Un cache DIMM n'est pas nécessaire.
40
Annexe A : caractéristiques supplémentaires
Spécifications
20 °C en une heure* (36 °F en une heure) et 5 °C en 15 minutes (9 °F en
15 minutes), 5 °C en une heure* (9 °F en une heure*) pour les bandes
REMARQUE :
* Selon les consignes thermiques de l'ASHRAE pour le
matériel de bande, il ne s'agit pas de taux instantanés de variation de la
température.
-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
5 % à 95 % d'humidité relative et point de condensation maximal de 27 °C
(80,6 °F)
12 000 mètres (39 370 pieds)
3 048 mètres (10 000 pieds)
Spécifications
0,21 G
de 5 Hz à 500 Hz pendant 10 minutes (les trois axes x, y et z)
rms
1,88 G
de 10 à 500 Hz pendant 15 min (les six côtés testés)
rms
Spécifications
Six chocs consécutifs de 6 G en positif et en négatif sur les axes x, y et z pendant
un maximum de 11 millisecondes.
Six chocs consécutifs de 71 G pendant un maximum de 2 millisecondes en positif
et en négatif sur les axes x, y et z (une impulsion de chaque côté du système).