4-76
Guide de l'utilisateur du Bull NovaScale T880
IMPORTANT :
Lors du chargement ou du déchargement de la batterie, 'Write Through' apparaît en
regard de l'option [Current Write Policy].
Le test POST affiche alors le message suivant :
Your battery is bad or missing, and you have VDs configured for write-back mode. Because the battery is not
usable, these VDs will actually run in write-through mode until the battery is replaced.
The following VDs are affected : XX
Press any key to continue.
Pour vérifier le taux de chargement de la batterie, sélectionnez [Physical] →
[Properties] → [Relative State of Charge] ou [Absolute State of Charge] dans
MegaRAID Storage Manager.
REMARQUES :
La politique d'écriture par défaut (Default Write Policy) est définie en usine sur 'Write
Back'.
Pour de plus amples informations sur la politique d'écriture, reportez-vous au Guide de
l'utilisateur de MegaRAID Storage Manager™' hébergé sur le CD-ROM NEC
EXPRESSBUILDER fourni avec le serveur.
Régénération de la batterie (cycle d'apprentissage)
Le contrôleur de réseau de disques exécute un cycle de déchargement et de chargement tous les 30 jours pour prolonger
la durée de vie de la batterie.
Vous pouvez configurer l'opération de régénération (cycle d'apprentiss
Cliquez sur l'onglet [Physical] puis sur [Battery Backup Unit] dans le volet de gauche de MSM. Cliquez sur l'onglet
[Operations] dans le volet de droite de MSM, tel que représenté dans l'illustration ci-dessous.
Par défaut, le paramètre est configurée sur 'Auto' dans MSM. Ce paramètre est recommandé.
Logical
Properties
Current Write Policy
Default Write Policy
age) sur Auto Learn Mode dans MSM.