RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
Tirer le COUVERCLE (1) et desserrer la VIS DE PRESSION (2). Retirer la POIGNÉE (3).
Vérifier que la flèche B est pointée vers le haut. Si non, enfoncer l'ÉTRIER NOIR (1) dans l'ANNEAU DE FIXATION (2) à
droite, tirer la MONTURE DU BOUTON (3), et réinstaller celle-ci en faisant pointer la flèche « B » vers le haut. See Figure 1.
RÉGLAGE DE LA BUTÉE DE SÉCURITÉ D'EAU CHAUDE
La température maximum de l'eau mélangée est réglée à 109
Retirer la BUTÉE DE LIMITE DE TEMPÉRATURE (pièce en plastique noire en forme de H). La réinstaller au cran désiré
selon le schéma afin de limiter la température maximum de l'eau mélangée à 104
Pour régler la température à 100
température du bec soit de 100
vers le haut après avoir réglé le thermostat à 100
Si non, tirer le DISPOSITIF DE VERROUILLAGE ROUGE. Retirer la MONTURE DU BOUTON (4) sans la tourner en la glissant
vers soi, tel qu'indiqué par la flèche.
Réinstaller la MONTURE DU BOUTON (4) afin que la flèche A pointe vers le haut.
Réinstaller le DISPOSITIF DE VERROUILLAGE ROUGE.
Voir l'étape 2 pour l'installation de la POIGNÉE (3).
Figure 1
4
MONTURE DU BOUTON
o
F, ouvrir l'alimentation en eau. Tourner la MONTURE DU BOUTON (4) jusqu'à ce que la
o
F. Vérifier que la flèche A se trouvant sur la MONTURE DU BOUTON (4) pointe toujours
o
F.
FLÈCHES À LA POSITION 3 HEURES
BUTÉE DE LIMITE
DE TEMPÉRATURE
DISPOSITIF DE
VERROUILLAGE ROUGE
4
3
FLÈCHE
« A »
2
1
o
F en usine. Ce réglage peut être modifié.
o
F ou 112
112
109
104
FLÈCHE
« B »
ÉTRIER NOIR
o
F.