Dell PowerEdge T105 Manuel Du Propriétaire page 133

Masquer les pouces Voir aussi pour PowerEdge T105:
Table des Matières

Publicité

1 Exécutez le test des diagnostics en ligne approprié. Voir "Utilisation de
Dell PowerEdge Diagnostics", à la page 139.
Procédez comme suit, selon les résultats du test de diagnostic.
2 Si l'incident concerne plusieurs disques durs, passez à l'étape 6.
S'il concerne un seul disque dur, passez à l'étape suivante.
3 Si le système est équipé d'un contrôleur RAID SAS, effectuez
les opérations suivantes.
Redémarrez le système et appuyez sur <Ctrl><R> pour ouvrir
a
l'utilitaire de configuration de l'adaptateur hôte.
Reportez-vous à la documentation fournie avec l'adaptateur à l'hôte
pour obtenir des informations sur cet utilitaire.
Assurez-vous que le disque dur a été correctement configuré pour
b
une utilisation en RAID.
Quittez l'utilitaire de configuration et laissez le système d'exploitation
c
démarrer.
4 Assurez-vous que les pilotes requis pour la carte contrôleur SAS ou le
contrôleur RAID SAS sont installés et configurés correctement. Reportez-
vous à la documentation du système d'exploitation pour plus
d'informations.
5 Vérifiez que le contrôleur est activé et que les lecteurs apparaissent dans le
programme de configuration du système. Voir "Utilisation du programme
de configuration du système", à la page 33.
6 Vérifiez les connexions des câbles à l'intérieur du système :
Éteignez le système et les périphériques connectés, puis débranchez-le
a
de la prise secteur.
Ouvrez le système. Voir "Ouverture du système", à la page 51.
b
Vérifiez la connexion des câbles reliant le ou les disque(s) dur(s) et le
c
contrôleur (connecteurs SATA de la carte système, carte d'extension
SAS ou contrôleur RAID SAS). Voir "Disques durs", à la page 69.
Vérifiez que les câbles SAS ou SATA sont correctement insérés dans
d
leurs connecteurs.
Refermez le système. Voir "Fermeture du système", à la page 51.
e
Rebranchez le système sur la prise secteur et allumez-le, ainsi que les
f
périphériques connectés.
Si l'incident persiste, voir "Obtention d'aide", à la page 149.
Dépannage du système
133

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières