Tableau 1-6. Messages système (suite)
Message
SATA port A/B/C/D
hard disk drive
configuration error
SATA port A/B/C/D
hard disk drive
failure
SATA port A/B/C/D
hard disk drive
auto-sensing error
SATA Port A/B/C/D
hard disk not found
Sector not found
Seek error
Seek operation
failed
Shutdown failure
Causes
Disque défectueux.
Problème de paramétrage.
Disque défectueux.
Échec de l'appel INT13
du lecteur.
Le port SATA A/B/C/D a
été défini sur Auto, aucun
disque n'est installé.
Lecteur de disquette ou
disque dur défectueux.
Échec du test d'arrêt.
Mesures correctives
Assurez-vous que les câbles
du disque dur sont
correctement branchés.
Voir "Dépannage d'un
disque dur", page 129.
Assurez-vous que les câbles
du disque dur sont
correctement branchés.
Voir "Dépannage d'un
disque dur", page 129.
Lancez le programme
de configuration du
système pour corriger
les paramètres. Voir
"Utilisation du programme
de configuration
du système", page 31.
Voir "Dépannage d'un
périphérique USB",
page 114 ou "Dépannage
d'un disque dur", page 129
pour vérifier que les lecteurs
appropriés sont installés sur
votre système.
Vérifiez que les barrettes
de mémoire sont toutes
bien installées dans leurs
supports. Voir "Dépannage
de la mémoire système",
page 122. Si l'incident
persiste, voir "Obtention
d'aide", page 147.