Altitude
Spécifications
maximale
Stockage
12 000 m ( 39 370 pieds).
Déclassement de
Spécifications
la température
en
fonctionnement
Jusqu'à 35 °C
La température maximale est réduite de 1 °C/300 m (33,8°F/984,25 pieds) au-delà de 950 m (3 117 pieds).
(95 °F)
La section suivante définit les limites qui permettent d'éviter les dommages ou les pannes de l'équipement informatique causés par des
particules ou une contamination gazeuse. Si les niveaux de pollution particulaire ou gazeuse dépassent les limites indiquées et causent des
dommages ou une panne matérielle, vous devrez peut-être rectifier les conditions environnementales. La modification de ces conditions
environnementales relève de la responsabilité du client.
Contamination
Spécifications
particulaire
Filtration de l'air
Filtration de l'air du data center telle que définie par ISO Classe 8 d'après ISO 14644-1 avec une limite de confiance
maximale de 95%.
Poussières
L'air doit être dépourvu de poussières conductrices, barbes de zinc, ou autres particules conductrices.
conductrices
Poussières
corrosives
Contamination
Spécifications
gazeuse
Vitesse de corrosion
<300 Å/mois d'après la Classe G1 telle que définie par ANSI/ISA71.04-1985.
d'éprouvette de
cuivre
Vitesse de corrosion
<200 Å/mois telle que définie par AHSRAE TC9.9.
d'éprouvette
d'argent
REMARQUE :
Niveaux de contaminants corrosifs maximaux mesurés à ≤50% d'humidité relative.
26
Spécifications techniques
REMARQUE :
S'applique uniquement aux environnements de data center. Les exigences de filtration d'air
ne s'appliquent pas aux équipements IT conçus pour être utilisés en dehors d'un data center, dans des
environnements tels qu'un bureau ou en usine.
REMARQUE :
L'air qui entre dans le data center doit avoir une filtration MERV11 ou MERV13.
REMARQUE :
S'applique aux environnements avec et sans data center.
L'air doit être dépourvu de poussières corrosives.
Les poussières résiduelles présentes dans l'air doivent avoir un point déliquescent inférieur à une humidité
relative de 60%.
REMARQUE :
S'applique aux environnements avec et sans data center.