Tableau des restrictions thermiques
Tableau 29. Tableau des restrictions thermiques
Température ambiante
Processeur
DIMM
Lecteur
Card
Caractéristiques de contamination de particules et gazeuse
Le tableau suivant définit les limitations de prévention des dommages causés aux équipements informatiques et/ou des défaillances issues
de contaminations particulaires ou gazeuses. Si les niveaux de pollution particulaire ou gazeuse dépassent les limitations spécifiées et
entraînent des dommages ou des défaillances du matériel, vous devez rectifier les conditions environnementales. Il incombe au client de
modifier ces conditions environnementales.
Tableau 30. Caractéristiques de contamination particulaire
Contamination particulaire
Filtration de l'air
Poussières conductrices
Poussières corrosives
Tableau 31. Caractéristiques de contamination gazeuse
Contamination gazeuse
Corrosion du cuivre
Corrosion de l'argent
REMARQUE :
Niveaux de contaminants corrosifs maximaux mesurés à ≤50% d'humidité relative.
25 °C
Aucune restriction
Aucune restriction
Aucune restriction
Aucune restriction
30 °C
Aucune restriction
Aucune restriction
Aucune restriction
Aucune restriction
Spécifications
Filtration de l'air du data center telle que définie par ISO Classe
8 d'après ISO 14644-1 avec une limite de confiance maximale de
95%.
REMARQUE :
Cette condition s'applique uniquement aux
environnements de datacenter. Les exigences de filtration d'air
ne s'appliquent pas aux équipements IT conçus pour être
utilisés en dehors d'un data center, dans des environnements
tels qu'un bureau ou en usine.
REMARQUE :
L'air qui entre dans le data center doit avoir une
filtration MERV11 ou MERV13.
L'air doit être dépourvu de poussières conductrices, barbes de zinc,
ou autres particules conductrices.
REMARQUE :
Cette condition s'applique aux environnements
avec et sans data center.
● L'air doit être dépourvu de poussières corrosives.
● Les poussières résiduelles présentes dans l'air doivent avoir un
point déliquescent inférieur à une humidité relative de 60%.
REMARQUE :
Cette condition s'applique aux environnements
avec et sans data center.
Spécifications
<300 Å/mois d'après la Classe G1 telle que définie par ANSI/
ISA71.04-1985.
<200 Å/mois telle que définie par AHSRAE TC9.9.
35 °C
Aucune restriction
Aucune restriction
Aucune restriction
Aucune restriction
Caractéristiques techniques