AJUSTE Y REVISIÓN
Ajuste de temperatura
Mueva el indicador de ajuste de temperatura al punto
de referencia deseado en la placa de escala del
termostato, consulte la Figura 1, para controlar la
temperatura al punto deseado. (En los modelos con
apagado positivo, el circuito de control se interrumpe
cuando se mueve la palanca hacia la posición más
baja de la escala de temperatura.)
Ajuste del anticipador de calor
(Modelos selectos)
IMPORTANTE
1. Utilice este termostato únicamente con
contro-les que tengan un valor nominal de
corriente igual al (o que se encuentre dentro
del rango del) valor nominal del anticipador
de calor.
2. El ajuste del anticipador de calor permite al
termostato mantener un control preciso de
la temperatura.
Los modelos con un anticipador de calor ajustable
deben ajustarse para que coincidan con el consumo
de corriente del control primario para un desempeño
óptimo del termostato. Para ajustarla, mueva la
palanca indicadora del anticipador para que coincida
con el valor nominal del control. Consulte la Figura 1.
Si el ajuste y el valor nominal de corriente no están
disponibles, conecte el termostato en el sistema, pero
no lo coloque en la pared. Si el termostato ya está
instalado, quítelo de la pared, dejándolo conectado al
cableado del sistema.
Conecte un amperímetro del rango apropiado
(aproximada-mente de 0.0 A a 2.0 A) entre las
terminales que se encuentran en la parte posterior
del termostato. Mueva la palanca de ajuste de
temperatura a un valor más bajo, de tal manera que
los contactos se interrumpan. En clima frío tal vez sea
necesario sostener el interruptor de tal manera que
los controles per-manezcan abiertos. Permita que el
Resideo Technologies, Inc.
1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN 55422
1-800-468-1502
69-1606EFS—04 M.S. Rev. 02-20 | Impreso en EE. UU.
www.resideo.com
© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.
The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc. This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.
Tous droits réservés. La marque de commerce Honeywell Home est utilisée avec l'autorisation d'Honeywell International, Inc.
Ce produit est fabriqué par Resideo Technologies, Inc. et ses sociétés affiliées.
Todos los derechos reservados. La marca comercial Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International, Inc.
Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus afiliados.
sistema opere a través del amperímetro durante un
minuto. Ajuste el anticipador para que coincida con la
lectura del amperímetro.
NOTA: Para obtener el mejor desempeño, el
anticipa-dor puede requerir más ajuste. Para
alargar el tiempo en que el quemador
permanece encendido, coloque el indicador
en un número mayor, pero no más de media
marca de escala a la vez. Para reducir el
tiempo en que el que-mador permanece
encendido, mueva el indica-dor en la
dirección opuesta.
Anticipador de frío (Modelos
selectos)
Los modelos con un anticipador de enfriamiento
cuentan con un anticipador fijo de 24 Vca a 30 Vca.
Verificación
PRECAUCIÓN
Riesgo de corto circuito.
Puede dañar el anticipador de calor.
No compruebe la operación mediante un corto
entre las terminales de control del sistema.
Observe el sistema cuando menos durante un ciclo
automático completo. Asegúrese de que el sistema
opere según lo esperado. Compruebe la correcta
operación del interruptor de apagado positivo, si se
está utilizando.
Calibración
Este termostato se ha calibrado cuidadosamente en
la fábrica por lo que no puede ajustarse en el campo.