Annexe B
Annexe B. Contrôle des contaminants
Dans la mesure où les particules en suspension dans l'air risquent d'endommager les
bibliothèques de bandes, lecteurs de bande et médias de bande, il est crucial de surveiller la
concentration des contaminants dans les salles informatiques.
Contaminants présents dans l'environnement
Si la plupart des particules inférieures à dix microns ne sont pas visibles à l'oeil nu dans la
plupart des conditions, elles n'en restent pas moins les plus nuisibles. L'environnement de
fonctionnement doit donc respecter les exigences suivantes :
• Environnement ISO 14644-1 Classe 8
• La masse totale des particules en suspension dans l'air doit être inférieure ou égale à
200 microgrammes par mètre cube
• Niveau de gravité G1 selon ANSI/ISA 71.04-1985
Actuellement, Oracle exige la norme ISO 14644-1 approuvée en 1999, mais exigera toutes
ses mises à jour à mesure de leur approbation par l'organe réglementaire de l'ISO. La norme
ISO 14644-1 s'intéresse principalement à la taille et à la quantité des particules ainsi qu'à la
méthodologie de mesure adéquate, mais n'aborde pas la masse globale des particules. Par
conséquent, l'exigence en termes de limitations de la masse totale est également nécessaire,
car même si une salle informatique ou un centre de données répond à la norme ISO 14644-1,
les équipements risquent tout de même d'être endommagés en raison du type spécifique
de particules en suspension. En outre, la spécification ANSI/ISA 71.04-1985 traite des
contaminations sous forme gazeuse, certains produits chimiques en suspension dans l'air étant
plus dangereux. Ces trois exigences correspondent à celles établies par d'autres fournisseurs
de stockage sur bande.
Niveaux exigés en matière de qualité de l'air
Les particules, les gaz et autres contaminants sont susceptibles d'avoir un impact sur le
fonctionnement soutenu du matériel informatique. Les effets peuvent aller d'une interférence
intermittente à une panne réelle de composant. De par sa conception, la salle informatique
doit répondre à un niveau de propreté élevé. Les poussières, gaz et vapeurs en suspension
doivent être maintenus dans les limites définies aux fins de réduire au maximum leurs
éventuels effets sur le matériel.
Les niveaux de particules en suspension dans l'air doivent être conformes aux limites de
l'Environnement ISO 14644-1 Classe 8. Cette norme définit des classes de qualité de l'air
pour les zones propres en fonction de la concentration des particules en suspension. En
Annexe B. Contrôle des contaminants · 73