Conseils d'installation supplémentaires
6.2 Connexion Ethernet dans le panneau
Blindé
0,1 uF
250 V
1. Dans certaines unités industrielles pour Ethernet, le blindage du contact RJ45
est raccordé au châssis via un condensateur.
2. Le blindage Ethernet du panneau opérateur est directement raccordé au châssis.
Vérifiez si le blindage de l'autre unité Ethernet est mis à la terre directement ou via
un condensateur.
Dans de nombreux cas, il ne convient pas de raccorder les deux extrémités du câble
Ethernet blindé au châssis. Cela peut engendrer des bourdonnements ou des boucles
de terre. Les câbles non blindés peuvent même diminuer la fréquence des erreurs de
communication.
Une bonne solution consiste à utiliser un câble Ethernet blindé et ne raccorder
le blindage qu'à une seule extrémité.
3. Vous pouvez aussi briser le blindage.
4. Une méthode plus élégante consiste à prolonger le câble Ethernet blindé avec
un morceau de câble Ethernet non blindé.
5. Vous pouvez mettre le blindage à la terre via un condensateur en plastique
externe de 0,1uF/250 V. Les hautes fréquences transitoires sont alors mises
à la terre.