Page 7 sur 33 de l'Évaluation Technique Européenne n°ETA-09/0021 délivrée le 10-01-2014
caractéristique de la résistance à l'arrachement des pointes crantées utilisées peut être calculée comme suit :
Où :
σ
Densité caractéristiques du bois en kg/m
k
La forme de la pointe juste en dessous de la tête doit être celle d'un cône tronqué avec un diamètre inférieur à celui
de la tête de la pointe, lui-même supérieur au diamètre du trou.
Des pointes crantées de 4,0 mm avec un cône tronqué sous la tête sont utilisées comme organes d'assemblage et
sont particulièrement adaptées à des assemblages cloutés acier sur bois. La forme spécifique sous la tête permet un
blocage des pointes dans le plat métallique.
Aucune performance n'a été déterminée vis-à-vis de la ductilité d'un assemblage dans le cadre d'essais cycliques.
La contribution à la performance des structures dans des zones sismiques n'a, de ce fait, pas été évaluée.
Aucune performance n'a été déterminée vis-à-vis des propriétés de rigidité d'un assemblage, à utiliser pour l'analyse
de l'état limite de service.
3.11
Aspects liés à la performance du produit
3.11.1 Protection contre la corrosion en classe de service 1 et 2
Les sabots de charpente sont dotés d'un revêtement zingué Z275 minimum. L'acier utilisé est du S250 GD avec
Z275 min. conformément à l'EN 10346:2009.
3.12
Aspects généraux liés à l'aptitude au service du produit
Les équerres d'ancrage sont fabriquées conformément aux dispositions de la présente Évaluation Technique
Européenne selon les processus de fabrication tels qu'identifiés lors de l'inspection de l'usine par l'organisme
d'inspection notifié et stipulés dans la documentation technique.
Le schéma de clouage utilisé doit être le schéma minimum ou maximum tel que défini dans l'Annexe A.
Les dispositions suivantes concernant la performance du produit s'appliquent :
Assemblages par sabot de charpente
Un assemblage par sabot de charpente est supposé adapté à l'usage pour lequel il est prévu à condition que :
Linteau - Conditions de support
La poutre porteuse doit être fixe et ne présenter aucune flache sous le sabot de charpente.
Si des solives sont installées d'un seul côté du linteau, le moment d'excentricité à partir des solives M
(b
/2+e
) doit être pris en compte lors de la vérification de la capacité résistante du linteau.
header
J,0
R
Force de réaction à partir des solives
joist
b
Largeur du linteau
header
e
Distance entre le centre des pointes de la solive et la surface du linteau
J,0
Si des solives sont installées des deux côtés du linteau, des forces de réaction différentes s'appliquent et
doivent être prises en compte de manière similaire.
3
= R
ec
joist