Câble Et Terminaison De Bus Rs485 - Beijer Electronics EXTER T150 Manuel D'installation

Table des Matières

Publicité

6.7 Câble et terminaison de bus RS485
– Utilisez un câble blindé et à paire torsadée.
La capacité de la paire ne peut être supérieure à 52,5 pF/m et la zone doit mesurer
au moins 0,25 mm
maximum et la vitesse de transfert maximum.
– 0 V, la tension de référence pour la communication doit être incluse dans le câble.
Pour la communication bidirectionnelle, utilisez deux paires : l'une pour
la communication et l'autre pour la tension 0 V.
– Le blindage doit être mis à la terre à une extrémité. L'autre extrémité est
généralement mise à la terre, mais sur des distances plus longues ou en présence
d'une différence dans le potentiel de terre, le blindage doit être raccordé à la terre
via un condensateur en plastique de 0,1 uF/250 V pour empêcher le courant
de terre dans le blindage tressé.
Plusieurs fabricants recommandent de mettre le blindage à la terre sur chaque noeud.
Les systèmes de terminaison de bus varient d'un fabricant à l'autre. La norme RS485
ne décrit pas comment la fonction de « sûreté intégrée » doit être exécutée, elle stipule
seulement que le système doit être capable de gérer l'erreur.
Selon la conception des destinataires, les fils de bus peuvent être au même niveau ou
ils doivent être tirés vers le haut ou le bas pour être certain qu'aucun signal défectueux
n'est détecté quand le bus est en mode de restauration (tous les émetteurs-récepteurs
sont déconnectés).
1
+5 V
1K
120 ohm
1K
0 V
4
1. Certains (anciens) panneaux opérateur possédaient des résistances de rappel
vers le niveau haut ou le niveau bas, excepté pour la terminaison de bus réelle
à 120 ohm, similaires à Westermo et Profibus.
2. Les nouveaux panneaux possèdent un nouveau type de destinataire, appelé
« sûreté intégrée », où une simple résistance de terminaison de bus suffit.
Si d'autres noeuds sur le réseau RS485 nécessitent un rappel vers le niveau haut et bas
et si le panneau opérateur se trouve à une extrémité de la boucle, une des procédures
suivantes peut être exécutée :
3. Raccordez deux résistances de 1k/0,25 W dans le contact D-sub à 25 broches.
Réglez les broches 6-19 du cavalier.
4. Utilisez CAB8. Il offre une terminaison de bus avec rappel vers le niveau haut ou
bas. Il facilite aussi tout en facilitant le raccordement du câble du bus via le bloc
de borne à vis.
Beijer Electronics, MAFR966
2
(AWG 24), si vous souhaitez utiliser la distance de transfert
2
120 ohm
Panneau
CAB8
opérateur
RS422
+5 V
0 V
0 V
Conseils d'installation supplémentaires
A l'intérieur du panneau opérateur
+5 V
3
1K
1K
(120 ohm)
CAB8
VCC
1K
VCC
2,65 V
120 ohm
2,35 V
1K
0 V
0 V
Bus
RS485
0 V
0 V
Blindage
Terminaison
de bus
5358
25

Publicité

Table des Matières
loading

Ce manuel est également adapté pour:

Exter t150sr

Table des Matières