Seuls le procédé par séchage haute température ou la méthode
CM permettent d'obtenir des indications quantitatives sur le
taux d'humidité du matériau minéral.
Remarques sur la mesure d'humidité du bâtiment
• Assurez-vous que vous avez bien sélectionné le type de
mesure matériau de construction.
• La température du matériau de construction doit se situer
aux environs de 20 °C pour la mesure d'humidité du
bâtiment.
• Tenez compte des influences perturbatrices des sels
électriquement conducteurs dans le matériau de
construction :
Les problèmes d'humidité du bâtiment apparaissent
souvent en combinaison avec les sels solubles à l'eau. Les
sels améliorent la conductivité d'un matériau de
construction. Le matériau de construction présente une
valeur de résistance plus faible pendant la mesure. Une
valeur de mesure trop élevée s'affiche donc pendant la
mesure.
• Tenez compte des influences perturbatrices des matériaux
conducteurs :
Si le matériau de construction contient un matériau
conducteur d'électricité, il a une valeur de résistance plus
basse qui simule une valeur d'humidité plus élevée. Une
valeur de mesure trop élevée s'affiche donc pendant la
mesure.
En règle générale, un contrôle visuel permet de détecter si
le matériau de construction contient un matériau
conducteur ou non. Les armatures, les caches métalliques
et les matériaux d'isolation conducteurs, comme les
scories dans les plafonds à poutres, comptent parmi les
sources d'erreur les plus importantes. En particulier, les
isolations avec revêtement métallique provoquent très
souvent des erreurs d'interprétation des valeurs de
mesure.
FR
Évaluation de valeurs de mesure mesure d'humidité du
bâtiment
Les résultats de la mesure de résistance peuvent être utilisés
uniquement à des fins d'orientation en ce qui concerne la
mesure d'humidité des matériaux de construction.
Une indication de l'humidité absolue en pourcentage de masse
(M-%) n'est possible que pour les mesures effectuées dans les
conditions environnantes et avec les compositions de matériaux
de construction identiques au montage expérimental présenté
dans le diagramme suivant.
Ce diagramme a été élaboré en collaboration avec l'institut de
recherche des constructions RWTH d'Aix-la-Chapelle (IBAC), il
représente la relation entre la valeur de mesure et le taux
d'humidité du matériau de construction testé par rapport à la
masse. La représentation des résultats de mesure sous forme
de diagramme permet seulement la comparaison entre la valeur
mesurée et le taux d'humidité réel. La sélection est limitée aux
matériaux de construction minéraux les plus courants. Les
valeurs de mesure se réfèrent à une température de référence
de 23 °C.
Légende
a
Taux d'humidité (M-%)
b
Valeur de mesure (digits)
Béton C 30/37 (conversion impossible)
Chape de ciment (conversion : CM-% = M-% -1,5 à 2)
Chape fluide de ciment (conversion impossible)
Chape fluide en anhydride (conversion : M-% = CM-%)
appareil de mesure d'humidité T510
13