Figure 29 : Bornes de raccordement pour la séquence de fermeture
X1.01
NO
X1.02
NC
X1.03
COM
Relais programmable
X1.04
GND
X1.05
24 V
X2.06
DIO
Entrée/sortie librement programmable
X2.07
DIO
X3.08
GND
X3.09
TEST
Éléments de sécurité
X3.10
SIS
X3.11
SIO
X3.12
24 V
X4.13
GND
La fonction est réglée via le Service
Tool.
X4.14
E1
Défaut : Impulsion d'ouverture
X4.15
24 V
(jour+nuit)
X5.16
GND
La fonction est réglée via le Service
Tool.
X5.17
E2
Défaut : Impulsion d'ouverture
X5.18
24 V
(jour+nuit)
X6.19
GND
La fonction est réglée via le Service
X6.20
E3
Tool.
Défaut : Commutation jour/nuit
La fonction est réglée via le Service
X6.21
E4
Tool.
Défaut : Impulsion d'ouverture (jour)
Tableau 9 : Bornes de raccordement pour la séquence de fermeture
4.6.5.1 Verrouillage du feuille fixe :
Le feuille active a la possibilité de verrouiller le feuille fixe afin que celle-ci ne puisse plus
s'ouvrir. La fermeture du feuille fixe est toujours possible.
Le verrouillage du feuille fixe peut être réglé séparément en fonction de la position du feuille
active pendant l'ouverture et la fermeture et règle le signal SIO (protection pendant
l'ouverture).
smartdoor TURN T100 | Manuel d'utilisation
Sortie : NO
Sortie : NC
Entrée : COM avec 0-125VAC/DC,
1A
GND
1)
VDC 1 : Résistance aux courts-
circuits
Signal inversé de DIO
Entrée et sortie digitales
GND
1)
Sortie : Signal d'essai +24 VDC
Entrée : Sécurité à la fermeture
Entrée : Sécurité à l'ouverture
VDC 2 : Pas de résistance aux
courts-circuits
GND
1)
Entrée 1 : Contact libre de potentiel
VDC 3 : Résistance aux courts-
circuits
GND
1)
Entrée 2 : Contact libre de potentiel
VDC 4 : Résistance aux courts-
circuits
GND
1)
Entrée 3 : Contact libre de potentiel
Entrée 4 : Contact libre de potentiel
39