4.5.1.5 Ajout d'un smartphone
L'ajout d'un smartphone à la « liste blanche » de l'entraînement de porte est décrit au
chapitre 7.5.3 Intégrer le nouvel entraînement de porte dans l'app.
4.5.2 Éléments de commande câblés
Les éléments de commande câblés sont raccordés à l'entraînement par le biais des entrées
libres de potentiel E1, E2, E3 et E4 de la borne de raccordement et peuvent être configurés avec
le Service Tool smartdoor. Les fonctions disponibles sont répertoriées ici : Tableau 14 :
Attribution de la fonction aux entrées et sorties.
Le système smartdoor TURN offre de série quatre alimentations en énergie indépendantes pour
les accessoires externes avec une tension de 24 VDC et une charge de courant maximale de
800 mA.
4.5.2.1 Raccordement pour contacts externes
E1, E2, E3, E4
Module de
commande
GND
Figure 20 : Schéma de raccordement pour contacts externes
4.5.2.2 Impulsions d'ouverture câblées
Figure 21 : Bornes de raccordement pour impulsions d'ouverture câblées
X4.13
GND
La fonction est réglée via le Service
Tool.
X4.14
E1
Défaut : Impulsion d'ouverture
X4.15
24 V
(jour+nuit)
X5.16
GND
La fonction est réglée via le Service
Tool.
X5.17
E2
Défaut : Impulsion d'ouverture
X5.18
24 V
(jour+nuit)
X6.19
GND
La fonction est réglée via le Service
X6.20
E3
Tool.
Défaut : Commutation jour/nuit
La fonction est réglée via le Service
X6.21
E4
Tool.
Défaut : Impulsion d'ouverture (jour)
Tableau 4 : Bornes de raccordement pour impulsions d'ouverture câblées
smartdoor TURN T100 | Manuel d'utilisation
Contacts
externes
GND
Entrée 1 : Contact libre de potentiel
VDC 3 : Résistance aux courts-
circuits
GND
Entrée 2 : Contact libre de potentiel
VDC 4 : Résistance aux courts-
circuits
GND
Entrée 3 : Contact libre de potentiel
Entrée 4 : Contact libre de potentiel
1)
1)
1)
31