Sommaire des Matières pour Axis Communications T8604
Page 1
INSTALLATION GUIDE AXIS T8604 Media Converter Switch...
Page 2
Axis office of any inaccuracies or not installed and used in accordance with the omissions. Axis Communications AB cannot be instruction manual, may cause harmful held responsible for any technical or interference to radio communications.
Page 3
product must be disposed of in an approved and environmentally safe recycling process. For further information on how to dispose of this product correctly, contact the product supplier, or the local authority responsible for waste disposal in your area. Business users should contact the product supplier for information on how to dispose of this product correctly.
Page 5
Safeguards Please read through this Installation Guide carefully before installing the Axis product. Keep the Installation Guide for further reference. • Store the Axis product in a dry and ventilated environment. • Avoid exposing the Axis product to vibration, shocks or heavy pressure. Do not install the product on unstable brackets, unstable or vibrating surfaces or walls, since this could cause damage to the product.
Page 7
AXIS T8604 Page 7 AXIS T8604 Installation Guide This Installation Guide provides instructions for installing AXIS T8604 Media Converter Switch on your network. Installation Steps Check the package contents against the list below. Hardware overview. See page 8. Install the hardware. See page 10.
Page 8
Page 8 AXIS T8604 Hardware Overview Ground screw Power connector (DC input) Cover Power LED indicator Network connector Network LED indicator (4x) (2x) ETH 1/2/3/4 Network connector RJ-45 (2x) Each RJ-45 and SFP connector has its own dip switch, which is accessed by removing the cover.
Page 9
AXIS T8604 Page 9 Connectors Power connector (DC input) - 2-pin terminal block for power input. Function Notes Specifications DC input Ground 12 V DC Power in from Max load = 0.3 A power supply (sold 12 - 13.2 V DC, min 3.5 W...
Page 10
Page 10 AXIS T8604 Install the Hardware • The media converter switch shall be installed in an environment pro- tected against dust and water, for example indoors or in an appropriate cabinet. • The media converter switch shall be connected using shielded network cables (STP) intended for their specific use.
Page 11
AXIS T8604 Page 11 Connect the power cable to the power connector (DC input). Earth the switch by connecting to the ground screw. Make sure the LED indicators on the media converter switch indicate the correct conditions. For information, see LED Indicators, on page 9.
Page 12
Page 12 AXIS T8604 Technical specifications Function/group Item Specifications Media converter Model AXIS T8604 switch General Casing Metal Power 12–13.2 V DC, max 3.5 W Connectors 2x RJ-45 connectors (10/100 Mbps)* 2x SFP connectors (100/1000 Mbps) for SFP fiber optic modules or SFP to...
Page 13
AXIS T8604 Page 13 Further Information Visit Axis learning center www.axis.com/academy for useful trainings, webinars, tutorials and guides Warranty For information about Axis’ product warranty and thereto related information, see www.axis.com/warranty...
Page 15
Mesures de sécurité Lisez attentivement le présent Guide d'installation avant d'installer le produit Axis. Conservez le Guide d'installation pour une utilisation ultérieure. • Conservez le produit Axis dans un environnement sec et aéré. • Évitez d'exposer le produit Axis aux vibrations, aux chocs ou à une forte pres- sion.
Page 17
Page 17 Axis T8604 Guide d'installation Ce Guide d'installation fournit des instructions pour l'installation du Convertisseur de media Axis T8604 sur votre réseau. Procédure d’installation Vérifiez le contenu de l’emballage avec la liste ci-dessous. Aperçu du matériel. Reportez-vous à la section page 18.
Page 18
Page 18 Axis T8604 Présentation du matériel Vis de mise à la terre Connecteur d’alimentation (Entrée CC) Couvercle Témoin DEL d'alimentation Connecteur réseau SFP (x2) Témoin DEL ETH 1/2/3/4 réseau (x4) Connecteur réseau RJ-45 (x2) Chaque port RJ-45 et connecteur SFP possède son propre commutateur dip, qui est accessible en retirant le couvercle.
Page 19
Axis T8604 Page 19 Connecteurs Connecteur d'alimentation (entrée CC) - Prise à 2 broches pour l'entrée de courant. Fonction Broche Remarques Caractéristiques techniques Entrée CC Mise à la terre (Terre) 12 V CC Entrée de courant Charge max = 0.3 A provenant de 12 - 13,2 V CC, min 3.5 W...
Page 20
Page 20 Axis T8604 Installation du matériel • Le convertisseur de media doit être installé dans un environnement protégé contre la poussière et l'eau, par exemple en intérieur ou dans une armoire. • Le convertisseur de media doit être connecté au réseau à l'aide de câbles blindés (STP) prévus pour cette utilisation spécifique.
Page 21
Axis T8604 Page 21 Connectez le câble d'alimentation au connecteur d'alimentation (Entrée CC). Câblez le convertisseur à la terre en le connectant à la vis de mise à la terre. Assurez-vous que les voyants DEL sur le convertisseur de média indiquent les conditions appropriées.
Page 22
Page 22 Axis T8604 Caractéristiques techniques Fonction/groupe Article Caractéristiques techniques Interrupteur du Modèle Axis T8604 Convertisseur de média Général Boîtier Métal Alimentation 12-13,2 V CC, max. 3,5 W Connecteurs 2X connecteurs RJ-45 (10/100 Mbits) * 2X connecteurs SFP (100/1000 Mbits)
Page 23
Axis T8604 Page 23 Plus d’informations Visitez le centre d'apprentissage AXIS sur www.axis.com/academy pour des formations utiles, des webinars, des tutoriels et des guides Garantie Pour plus d'informations à propos de la garantie du produit Axis et des information s'y rapportant, voir www.axis.com/warranty...
Page 25
Sicherheitsvorkehrungen Bitte lesen Sie diese Installationsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation des Axis Produkts beginnen. Halten Sie die Installationsanleitung bereit, falls Sie darauf zurückgreifen müssen. • Lagern Sie das Axis-Produkt in einer trockenen und belüfteten Umgebung. • Setzen Sie das Axis Produkt keinen Vibrationen, Erschütterungen oder starkem Druck aus.
Page 27
AXIS T8604 Seite 27 AXIS T8604 Installationsanleitung Diese Anleitung enthält die Anweisungen zur Installation AXIS T8604 Medien- Umschalter auf Ihrem Netz. Installationsschritte Prüfen Sie den Packungsinhalt anhand der nachfolgenden Liste. Hardwareübersicht. Siehe Seite 28. Installieren der Hardware. Siehe Seite 30.
Page 28
Seite 28 AXIS T8604 Hardwareübersicht Masseschraube Netzanschluss (Gleichstromeingang) Abdeckung Netz-LED Anzeige Netzwerkanschluss SPF Netzwerk-LED-Anzeige (4x) (2x) ETH 1/2/3/4 Netzwerkanschluss RJ-45 (2x) Jeder RJ-45 und SFP Anschluss hat seinen eigenen Dip-Schalter, auf den man durch Entfernen der Abdeckung zugreifen kann. Es ist jedoch nicht notwendig die Abdeckung zu entfernen, da der Dip-Schalter in seiner ursprünglichen Position...
Page 29
AXIS T8604 Seite 29 Anschlüsse Netzanschluss (Gleichstromeingang) - 2-polige Klemmenleiste für Stromeingang. Funktion Hinweise Spezifikationen Gleichstrom- Masse Masse eingang (GND) 12 V DC Stromeingang Max. Stromstärke = 0.3 A von Stromquelle 12–13,2 V Gleichstrom, (separat min 3.5 W angeboten) Netzwerkanschluss RJ-45 (extern) - Zwei RJ-45 Anschlüsse (10Base-T/100Base- TX) für Netzwerkanschluss.
Page 30
Seite 30 AXIS T8604 Installieren der Hardware • Der Medien-Umschalter sollte in einem gegen Staub und Wasser geschützten Umfeld installiert werden, zum Beispiel im Haus oder in einem passenden Gehäuse. • Der Medien-Umschalter muss mit geschirmten Netzwerkkabeln (STP), nach ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung, verbunden werden.
Page 31
AXIS T8604 Seite 31 Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Stromanschluss (DC Eingang). Erden Sie den Schalter durch eine Verbindung mit der Erdungsschraube. Stellen Sie sicher, dass die LED-Anzeigen im Medien-Umschalter die korrekten Bedingungen anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter LED-Anzeigen, auf Seite 29.
Page 32
Seite 32 AXIS T8604 Technische Daten Funktion/ Artikel Spezifikationen Gruppe Medien- Modell AXIS T8604 Umschalter Allgemeines Gehäuse Metall Netzspannung 12–13.2 V DC, Max. 3,5 W Anschlüsse 2x RJ-45 Anschlüsse (10/100 Mbps)* 2x SFP Anschlüsse (100/1000 Mbps) für die SFP faseroptischen Module oder SFP...
Page 33
AXIS T8604 Seite 33 Weitere Informationen Im Axis Lernzentrum unter www.axis.com/academy finden Sie hilfreiche Schulungen, Webinare, Lernprogramme und Anleitungen Garantie Informationen zur Axis Produktgarantie finden Sie unter www.axis.com/warranty...
Page 35
Sicurezza Leggere attentamente questa Guida all'installazione prima di installare un prodotto Axis. Conservare la Guida all'installazione per future consultazioni. • Conservare il prodotto Axis in un ambiente asciutto e ben ventilato. • Evitare di esporre il prodotto Axis alle vibrazioni, agli urti o a forte pressione. Non installare il prodotto su staffe instabili, superfici o pareti instabili o vibranti, poiché...
Page 37
Pagina 37 AXIS T8604 Guida all'installazione Questo documento fornisce le istruzioni necessarie per installare l'unità Switch media converter AXIS T8604 nella rete in uso. Procedura di installazione Controllare il contenuto della confezione con l'elenco che segue. Panoramica dell’hardware. Vedere pagina 38.
Page 38
Pagina 38 AXIS T8604 Panoramica dell'hardware Vite a terra Connettore di alimentazione (Ingresso CC) Copertura Indicatore LED di alimentazione Connettore di rete SPF Indicatore LED di rete (4x) ETH 1/2/3/4 Connettore di rete RJ-45 Ogni connettore RJ-45 e SFP possiede il proprio dip switch, accessibile rimuovendo la copertura.
Page 39
AXIS T8604 Pagina 39 Connettori Morsettiera di alimentazione (ingresso CC) - Morsettiera di alimentazione a 2 pin per ingresso alimentazione. Funzione Note Specifiche Ingresso Terra 12 V CC Alimentazione Carico max = 0,3 A dall'alimentatore 12 - 13,2 V CC, min 3,5 W...
Page 40
Pagina 40 AXIS T8604 Installazione dell'hardware • Lo switch media converter dovrà essere installato in un ambiente protetto dalla polvere e dall'acqua, ad esempio all'interno o in un armadietto adatto. • Lo switch media converter dovrà essere connesso usando cavi di rete schermati (STP) adatti all'uso specifico.
Page 41
AXIS T8604 Pagina 41 Connettere il cavo di alimentazione al connettore di alimentazione (ingresso CC). Mettere a terra lo switch usando la vite di terra. Verificare che gli indicatori LED dello switch media converter visualizzino le condizioni corrette. Per maggiori informazioni, vedere Indicatori LED, a pagina...
Page 42
Pagina 42 AXIS T8604 Specifiche tecniche Funzione/ Elemento Specifiche gruppo Switch media Modello AXIS T8604 converter Caratteristiche Involucro Metallo generali Alimentazione 12-13,2 V CC, max 3,5 W Connettori 2 Connettori RJ-45 (10/100 Mbps)* 2 Connettori SFP (100/1000 Mbps) per moduli SFP a fibra ottica o moduli SFP...
Page 43
AXIS T8604 Pagina 43 Ulteriori informazioni Per utili corsi di formazione, webinar, tutorial e guide, visitare il centro di apprendimento di Axis all'indirizzo www.axis.com/academy. Garanzia Per informazioni sulla garanzia del prodotto Axis e le relative informazioni, visitare il sito www.axis.com/warranty...
Page 45
Medidas preventivas Lea detenidamente esta Guía de instalación antes de instalar el producto Axis. Guarde la Guía de instalación para poder consultarla en el futuro. • Guarde el producto Axis en un entorno seco y ventilado. • Evite exponer el producto Axis a vibraciones, golpes o presiones excesivas. No instale el producto en soportes inestables ni en superficies o paredes inestables o con vibraciones, ya que esto podría dañarlo.
Page 47
Guía de instalación AXIS T8604 Esta guía de instalación proporciona las instrucciones necesarias para instalar el switch convertidor de medios AXIS T8604 en su red. Pasos para la instalación Verifique el contenido del paquete cotejándolo con la lista que aparece más abajo.
Page 48
Página 48 AXIS T8604 Presentación del hardware Tornillo de masa Conector de alimentación (entrada de CC) Cubierta Indicador LED de alimentación Conector de red Indicadores LED de red (4) (2x) ETH 1/2/3/4 Conector de red RJ-45 (2x) Cada conector RJ-45 y SFP tiene su propio switch DIP y puede acceder a éste quitando la cubierta.
Page 49
AXIS T8604 Página 49 Conectores Conector de alimentación (entrada de CC) - Bloque de terminales de 2 pines para la entrada de alimentación. Función Pines Notas Especificaciones Entrada CC Masa Masa 12 V CC Entrada de Carga máx. = 0,3 A alimentación...
Page 50
Página 50 AXIS T8604 Instalación del hardware • El switch convertidor de medios se instalará en un entorno protegido del polvo y el agua, por ejemplo, en interiores o en un armario apropiado. • El switch convertidor de medios debe conectarse con cables de red blindados (STP) destinados para su uso específico.
Page 51
AXIS T8604 Página 51 Conecte a tierra el switch conectándolo al tornillo de masa. Asegúrese de que los indicadores LED del switch convertidor de medios indiquen las condiciones adecuadas. Para obtener más información, consulte la sección Indicadores LED, en la página 49.
Page 52
Página 52 AXIS T8604 Especificaciones técnicas Función/Grupo Artículo Especificaciones Switch Modelo AXIS T8604 convertidor de medios Generales Carcasa Metálica Alimentación 12-13,2 V CC, máx. 3,5 W Conectores 2 conectores RJ-45 (10/100 Mbps)* 2 conectores SFP (100/1000 Mbps) para los módulos SFP de fibra óptica o SFP para módulos de cobre...
Page 53
AXIS T8604 Página 53 Más información Visite el centro de formación de Axis en www.axis.com/academy para consultar cursos, seminarios web, tutoriales y guías Garantía Para obtener información acerca de la garantía del producto de Axis e información relacionada, vea www.axis.com/warranty...