F
On obtient la même fonction en gardant la touche STOP/PROG. enfoncée, en court-circuitant un instant les broches de
6 - Presser de nouveau la touche STOP/PROG.
8 - Quand le temps de pause désiré est obtenu, presser de nouveau la touche STOP/PROG. La led L1 s'éteint en
RÉGLAGE DE LA PUISSANCE
D'après la norme EN 12445, chaque automatisme doit surmonter les tests d'impact mesurés avec l'instrument spécial.
en caoutchouc souple sur la tête du portail de manière à amortir l'impact.
faut monter des dispositifs alternatifs par exemple une barre palpeuse sur le bord mobile du portail.
SOFT START
La fonction soft start permet d'entamer le mouvement de manière progressive en évitant que l'automatisme ne subisse des
secousses. Cette fonction peut être exclue en shuntant Jp1 (détail 18 de Fig.1).
ATTENTION!
Le fait d'exclure la fonction soft start entraîne l'exclusion automatique du réglage de la puissance du moteur. Dans
ce cas-là, les moteurs doivent avoir leur propre régulation de la force (ex. friction mécanique).
TRIAC TEST
La centrale T201 commande les moteurs à travers l'utilisation d'un TRIAC. Cet élément est indispensable au bon
fonctionnement et à la sécurité de l'installation. Pour cette raison, un contrôle est effectué avant chaque manœuvre. Si une
anomalie est détectée, la centrale se bloque et le témoin clignote lentement.
REMARQUE:
Le Triac-test se déclenche également si, en même temps, les moteurs sont mal connectés et la carte anti-
écrasement MAS200 n'est pas insérée.
FONCTIONS DU VOYANT PORTAIL OUVERT
Le voyant portail ouvert indique, en effectuant une série de signaux lumineux, l'état dans lequel se trouve le portail.
Ces signaux peuvent être résumés de la manière suivante:
- Lumière éteinte = portail fermé
- Lumière à clignotement lent = portail en phase d'ouverture
- Lumière à clignotement rapide = portail en phase de fermeture
- Lumière à double clignotement = portail ouvert en phase de pause
33