5.1.2 LE SOUS-MENU " CALIBR"
AFFICHAGE
" CAL "
>O<
>O<
STORE?
PRG
Sortie avec
sauvegarde
ADN
Pesage
Procédure d'étalonnage du zéro initial et de la pleine échelle.
Le message " CAL " clignote alternativement avec la valeur du poids net.
• Récepteur de charge vide, appuyer sur la touche
initial.
• Placer un poids de valeur connue sur le récepteur de charge et attendre la
stabilisation de la bascule.
• Appuyer sur (
).
• Tabuler la valeur du poids utilisé.
• Appuyer sur (PRG) pour confirmer (le message " CAL " ) clignote à nouveau.
• Appuyer à nouveau sur (PRG) pour sortir de la phase d'étalonnage.
• L'afficheur retourne automatiquement au menu " CALIBR "
• Pour sortir, appuyer sur
Nota:
Si après avoir appuyé sur
en appuyant sur
>O<
Il est possible d'effectuer une procédure de linéarisation sur 9 points maximum si
le système présente un défaut dans ce domaine.
Voir le chapitre 7 pour plus d'explications.
Menu Principal: accès par
CONFIG
CALIBR
PARAM
PRG
CAL
PRG
Saisir-afficher
poids étalon
PRG
CAL
PRG
DESCRIPTION
puis sur (PRG).
>O<
on renonce à sortir, on peut revenir aux réglages
>O<
une deuxième fois au lieu de (PRG).
(3 secondes)
+
SET
PRG
IN-OUT
SERIAL
>O<
Mise à zéro
>O<
pour pointer le digit
Utiliser
pour modifier le digit
Utiliser
11/32
pour effectuer le zéro
>O<