Figure 24 : Bornes de raccordement pour détecteur de présence SIO et SIS
X1.08
GND
X1.09
TST+
X1.10
SIS
X1.11
SIO
X1.12
24V
Tableau 5 : Bornes de raccordement pour détecteur de présence SIO et SIS
4.6.3 Mise en service de l'ouvre-porte électrique (LOCK : COM, NC et NO)
Tous les ouvre-portes électriques disponibles sur le marché (NC et NO) peuvent être utilisés
comme LOCK.
NC correspond à un ouvre-porte électrique à courant de travail et NO à un ouvre-porte
électrique à courant de repos.
1
Le couvercle est retiré et l'entraînement de porte arrêté
2
L'ouvre-porte électrique est raccordé au moyen d'un câble à deux conducteurs aux bornes
de raccordement LOCK-NO ou LOCK-NC et GND – directement sur le tableau de commande
3
La tension d'alimentation du ferme-porte électrique est raccordée à la borne de
raccordement LOCK-COM. Si la tension d'alimentation du ferme-porte électrique s'élève à
24 VDC, l'alimentation peut être assurée grâce à un pont électrique entre 24 V et LOCK-
COM.
4
Le couvercle peut être remonté
5
La fonction Auto Learning permet au système de détecter automatiquement la
temporisation de l'ouvre-porte électrique.
L'app mobile permet de désigner l'ouvre-porte électrique avec un nom personnalisé et d'en
adapter la temporisation.
Figure 25 : Bornes de raccordement pour ouvre-porte électrique LOCK
X1.01
NO
X1.02
NC
X1.03
COM
X1.04
GND
X1.05
24V
Tableau 6 : Bornes de raccordement pour ouvre-porte électrique LOCK
Détecteur de présence
(Capteur de sécurité)
LOCK
Relais programmable
smartdoor TURN T100 | Manuel d'utilisation
TST+ = signal d'essai +24 VDC
SIS = sécurité à la fermeture
SIO = sécurité à l'ouverture
Résistance aux courts-circuits
31