Ajustez la valeur du diélectrique soit en utilisant les touches DIEL+ et DIEL–, soit via le menu
d'AIDE (voir chapitre 8) pour choisir la valeur voulue. Si la valeur du diélectrique n'est pas
connue, référez-vous au chapitre 2 du manuel d'application de l'échomètre.
Sélectionnez la gamme qui permet de couvrir toute la longueur du câble.
Ajustez le bouton d'équilibrage, pour minimiser l'impulsion transmise, pour les modes L1, L2,
ou L1 & L2.
Ajustez le gain en utilisant les touches AMP jusqu'à ce que l'impulsion réfléchie soit
correctement visible.
Déplacez le curseur avec les touches CURSEUR (< et >) jusqu'au point à partir duquel
l'impulsion réfléchie quitte l'horizontale, (voir figure 5).
Dans chaque gamme, exceptée la plus petite, la fonction ZOOM peut être utilisée pour
obtenir une trace plus détaillée.
La distance au défaut peut être lue sur l'écran. Rappelez-vous
qu'il faut déduire la longueur des cordons test, sauf si vous
utilisez le marqueur.